Подскажите по системе отопления

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

П-образные отводы это температурные компенсаторы.
Переделать нельзя, иначе трубы у вас выгнет и могут лопнуть.
Странно что в многоэтажном доме на полипропилене делают отопление :shock:

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Я частенько беру работу на стройке и с таким встечаешся сейчас довольно часто,но мы с ПП не работаем.2 трубы идет в квартире ,а прибор запитан с 1 и нет заужения на бойпаасе,в общем лажа и обсуждать тут нечего.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ivanich писал(а):2 трубы идет в квартире ,а прибор запитан с 1
где вы это увидели? насколько я вижу по фото - от второго стояка запитан обвод к обратке радиатора.
вопрос думаю у топика про П образный компенсатор, а не про диаметры.
монтажеры вообще то должны по проекту все делать в таком доме

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

У меня не видно.Видно какой проект.Посмотри на сами компенсаторы и где и какие опоры должны стоять,а не стоят.

Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
как стоят сдесь опоры водить все равно будет стояк,а компенсаторы сдесь работать не будут!!!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

фото не очень качества
не видно
такое ощущение что пластиковый клипсы стоят

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Мы раньше на теплотрассах при монтаже компенсаторов растягивали их домкратами,а сейчас на всё это забили.Про дома и ПП компесаторы и говорить не чего,и делают и ставят как бог на душу положит.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Пипец, десятиэтажку полипропиленом разводят. И это принимают.... :shock:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

VikT писал(а):Пипец, десятиэтажку полипропиленом разводят
И не только,некоторые и в храм его ставят :shock:

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

ivanich писал(а):некоторые и в храм его ставят
ну не знаю. Батюшки в этом смысле народ адекватный. Делал 2 храма, оба медью. Батюшки смету посмотрели сказали погоди паства денег принесет и позвоню тебе)))) Сейчас правда все епархия под себя подмяла, просекли видимо тему откатов. :evil: :evil: :evil: Фиг залезешь на их объекты.

brazilets
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 10:34
Репутация: 7
Откуда: Украина, Запорожье.

Re: Подскажите по системе отопления

Сообщение brazilets »

Для храмов необходимы серебряные трубы и фитинги :-)
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Тож делал и в монастыре,канашка немецкая безраструбная и остальное медь,и соборе ТП более 1000 погонных метров медью.Я то к тому ,что там на века делается,а ПП 10 лет отстоит нет,вот в чем вопрос.
Последний раз редактировалось ivanich 10 мар 2013, 20:40, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Храмы разные бывают, не все миллионами ворочают.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Dim@последнее время удручают твои ответы. Ощущение такое что если зак пожелает из пластилина трубы сделаешь. Береги себя

den1146
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 14:03
Репутация: 0

Сообщение den1146 »

А кто подскажет по расширителю??? У меня ГРУШЕВИДНЫЙ бак, как его правильно ставить надо? Я знаю что на обратку, но как именно?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

den1146 писал(а): Кател "Каракан"-10к.в,
Давление не больше 1 атмосферы!Сможешь с таким расширителем поддерживать.Топя дровами!

den1146
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 14:03
Репутация: 0

Сообщение den1146 »

касимов
касимов писал(а):Сможешь с таким расширителем поддерживать.Топя дровами!
Нет,
это минимум а при работе 1,2 норма ! Меньше не получается!)))))))))))))))))
Ас атмосферным у меня будет работать если труба п/п 25

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Безымянный.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

водолейЕкб
ivanich

Вы по ходу из ЖКОвцев. Очень почерк похож. Хаять полимеры и превозносить железо? Обычно ваша братия и сталь акуратно сварить не может. В нашей местности приоритет- акуратность , чистота,(по возможности - скрытость ).
А чел, который говорит о преводсходстве одного материала над другим, явно не в теме. Ибо, каждый материал - для своих усовий.
Видал я , как ваш брат ППР ом делает системы. :) Руки бы оторвал.

Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Re:
Dim@ писал(а):Храмы разные бывают, не все миллионами ворочают.
Молодец.

Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Что сделал.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

С 1 января этого года я стал ЖКОвцем (подписал договор на обслуживание моим предприятием 8 многоквартирных домов общей площадью 28000 кв.м.) Проделанной за это время работой доволен, а благодарность жильцов за проведенные в оперативные сроки и качественные работы, позволяют гордиться ей. а монтажом автономных систем отопления занимаюсь с 90 годов. И даже заказчики с первых моих объектов меня помнят и рекомендуют друзьям, чем тоже можно гордиться помоему.
Я не ругаю полипропилен. Я просто считаю что каждому материалу есть свое место. И полипропилену не место в отоплении!!! Так же для меня кроме аккуратности, чистоты, качества важна еще и скорость выполнения работ. При работе полимерными трубами обеспечить ее мне может только металопласт.
Можете делать чем хотите я же не запрещаю, просто высказываю свою точку зрения. Только смешно потом как кидаетесь на темы в форуме где предлагают работу :mrgreen:

МИХа
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1

Re:

Сообщение МИХа »

касимов писал(а):
Безымянный.jpg
бак то зачем на верх? говорит же человек "груша" у него. а не емкость расширительная

Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
den1146 писал(а):А кто подскажет по расширителю??? У меня ГРУШЕВИДНЫЙ бак, как его правильно ставить надо? Я знаю что на обратку, но как именно?
да в принципе. как хочешь и куда хочешь, лучше перед насосом

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»