Разные радиаторы (размеры, материал) в одной системе

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Всё зависит от количества приборов в СО,ну и площади дома.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

с чегобы? можнож и розливами разбить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg.dmitrievic писал(а):можнож и розливами разбить.
и смешанной системой,всё зависит от конкретных условий,а не тупо петля тихельмана как в 2трубке.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да, чет тяжело нам с тобой разговоаривать :) ну да ладно. я просто хотел объяснить что все возможно, и зависит это как ты сказал от многих условий. :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg.dmitrievic писал(а):чет тяжело нам с тобой разговоаривать
Мне нет.Спокоен.Мультик про Маугли и слова;ближе,ближе... :D

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

oleg.dmitrievic чет фигней страдаешь. тогда уж дешевле и проще поставить 2 насоса паралельно+ бесперебойник+ управлять насосами через контролер (циркуляция встала-включил дублирующий)

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

[album][/album]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

водолейЕкб так я щас так и делаю, только без резервного насоса.
касимов

именно так, только двухтрубкой, тоесть обратка начинается от первого верхнего радиатора
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

oleg.dmitrievic писал(а): тоесть обратка начинается от первого верхнего радиатора
Пробовал и так.Эфект одинаков для второго этажа.Все равно приходится прижимать батареи.Ну а сталью тянуть двухтрубку,как то геморно.Котлы были чисто ТТ,на дровах.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

нуда, прижимать то надо конечно, но на нижние так можно больше подать.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg.dmitrievic писал(а):нуда, прижимать то надо конечно, но на нижние так можно больше подать
Да нет обычно 2ой этаж прижимаеш,тем более при ЕЦ,ну а ежели регулировать не чем,то на 1 этаже в валенках,а на 2 в трусах.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

так я и говорю, на втором прижимать в любом случае
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Вы че , водку пьете? Разговор подозрителен?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Alexcris
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 мар 2013, 16:32
Репутация: 2

Сообщение Alexcris »

Очень интересно было почитать.

Наваял схему. Если важно, то дом - ок. 7х6, первый этаж высота ок. 3 м, второй ок. 2,4; веранда - 5х4 м.
Схема №1 условная (не все радиаторы показаны), схема №2 полная.

Хотел бы понять будет ли работать система на веранде именно с МС-140-500 (лежат б/у).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Уу я б так не смог сделать.Не умею картинки вставлять.На веранде хотя бы сделайтё подключение: верх-подача,низ обратка.

Alexcris
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 мар 2013, 16:32
Репутация: 2

Сообщение Alexcris »

Понятно.
Но как быть с такой проблемой, что радиатор никак не поместится в расстояние от пола до оси верхней трубы?
Т.е. он конечно поместится, но не останется места для обратки, да и верхняя труба будет буквально на радиаторе лежать...
Ну и обратный уклон т.е. от выхода на веранду к радиатору делать нельзя же?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Alexcris писал(а):Но как быть с такой проблемой, что радиатор никак не поместится в расстояние от пола до оси верхней трубы?
Т.е. он конечно поместится, но не останется места для обратки, да и верхняя труба будет буквально на радиаторе лежать...
Тогда радиаторы последовательно,или подача под потолком.Это возможно?

Alexcris
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 мар 2013, 16:32
Репутация: 2

Сообщение Alexcris »

Последовательно - это низ вход/низ выход?

Под потолком невозможно. Уж не знаю почему, но вводы почему то сделали на таком уровне. Что бы сделать подачу под потолком надо все переделывать в доме, в углу где спускается подача самого дома и сделаны вводы на веранду.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

IMG_20130312_161413.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Alexcris
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 мар 2013, 16:32
Репутация: 2

Сообщение Alexcris »

Спасибо, понял :)

Но проблема как раз в том, что бы сделать ввод подающей трубы выше... (надо как то резать трубу, делать новый сгон, варить или нарезать резьбу, бурить стену кирпичную).

Я вот думаю - а может быть вообще поставить конвекторы кск20 - два проходных и конечный? У них как раз расстояние между трубами небольшое - 8 см, как раз можно наклон делать...

Ответить