ПРОШУ ПОМОЩИ! Как и чем состыковать м/п трубу 17,5 мм?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Претендент
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 20 апр 2013, 15:45
- Репутация: 1
- Контактная информация:
Его ставить необходимо на входе хвс в водогрей или на выходе гвс из него? Водогрей когда-то монтировал приглашенный специалист, про РБ не было ни словаводолейЕкб писал(а):для компенсации этого служит расширительный бак

-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
Обратный клапан ставится на входе хвс в водогрей что бы горячая вода не попадала в систему хвс. расширительный бачек и сбросник ставятся между баком и обратным клапаном.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
ну в инструкции к термексу есть схема подключения, и в ней нет расширительного бака. формально монтажник ничего не нарушил. Заказчику трудно бывает объяснить что он нужен(ведь в схеме то его нет) потому многие и не заморачиваются.adaev1 писал(а):Водогрей когда-то монтировал приглашенный специалист, про РБ не было ни слова
-
- Претендент
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 20 апр 2013, 15:45
- Репутация: 1
- Контактная информация:
Спасибо. Как думаете, если давление в трубе гвс настолько повышенное, что раздуло м/п трубу, то почему не срабатывал сбросный (он исправен, проверяю периодически)?водолейЕкб писал(а):Обратный клапан ставится на входе хвс в водогрей что бы горячая вода не попадала в систему хвс. расширительный бачек и сбросник ставятся между баком и обратным клапаном.
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
http://www.teplovod.ru/catalog.php?prod_id=8805" onclick="window.open(this.href);return false; такой стоит? сработка на 8 атмосферах. 8 очков кипятка для металопластика смерть))))
В дешёвых электрических бойлерах роль расширительного бака выполняет воздушная линза, что естественным образом образуется в верхней точке бойлера. Возникает линза от того, что выходная трубка бойлера не доходит несколько сантиметров до верхней точки колбы.водолейЕкб писал(а): расширительный бак на гвс стоит?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Подозреваю, что на конце повреждённой трубы был не закрыт кран, а у бойлера заклинило термостат. Такое случается, что и основной и перегревный термостаты разом умирают, и бойлер начинает кипеть.В этом случае на выходе уже пар перегретый. Стоит заняться заменой термостата.adaev1 писал(а): если давление в трубе гвс настолько повышенное, что раздуло м/п трубу, то почему не срабатывал сбросный
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ! Как и чем состыковать м/п трубу 17,5 мм?
На ППР есть возможность заменить? Участок.adaev1 писал(а):HELP !!!Образовалась небольшая протечка, этот фрагмент я вырезал, но оказалось, что труба ГВС расширена на 1-1,5 мм (Henco 16mm, видимо, слишком горячей была вода
) и фитинг на 16 уже не подходит (и пресс, и зажим). Рядом та же труба с ХВС, она в норме. Как и чем состыковать эту трубу ГВС БЕЗ ЗАМЕНЫ ВСЕГО УЧАСТКА ? (длина приличная, проходит за панелями/вагонкой/кухней, сверху много чего смонтировано, в т.ч. водогрей 100л и тп и тд). Мастера, помогите советом!