Ошибка F 28
Не подаётся напряжение на предохранительный клапан, (нижний разём) газовый клапан не открывается.
При включении котла слышно как рабоает шаговый двигатель в газовом клапане, напряжение на верхние разёмы подаётся.
Газ к клапану подходит, но он не открывается и розжига не происходит.
Подскажите,если кто знает,где и как искать неисправность?
Vaillant atmo Tec pro VUW INT 240/3-3
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
- weise
- Претендент
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 29 май 2013, 15:06
- Репутация: 2
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Vaillant atmo Tec pro VUW INT 240/3-3
Какой газ, природный или сжиженный?
Какое давление газа перед газовой арматурой?
Какое напряжение в электросети?
Есть или нет заземление?
Какое давление газа перед газовой арматурой?
Какое напряжение в электросети?
Есть или нет заземление?
Ничего нет невозможного для врача, для неотложного...
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Vaillant atmo Tec pro VUW INT 240/3-3
там вроде как не шаговый двигатель а соленоид. искра то есть?NikBer писал(а):Ошибка F 28
Не подаётся напряжение на предохранительный клапан, (нижний разём) газовый клапан не открывается.
При включении котла слышно как рабоает шаговый двигатель в газовом клапане, напряжение на верхние разёмы подаётся.
Газ к клапану подходит, но он не открывается и розжига не происходит.
Подскажите,если кто знает,где и как искать неисправность?
Во всем виноваты проектировщики
Re: Vaillant atmo Tec pro VUW INT 240/3-3
Всё оказалось очень просто.
Датчик уходящих газов (их два в этой модели котла) залип сажей, грязью с трубы. Перед этим был сильный ветер и дождь. Датчик этот находится на выходе в трубу, его так не видно. Начал все датчики, прозванивать и увидел провода. Снял трубу, почистил, всё заработало.
Всем спасибо кто откликнулся.
Датчик уходящих газов (их два в этой модели котла) залип сажей, грязью с трубы. Перед этим был сильный ветер и дождь. Датчик этот находится на выходе в трубу, его так не видно. Начал все датчики, прозванивать и увидел провода. Снял трубу, почистил, всё заработало.
Всем спасибо кто откликнулся.