помогите с промышленным отоплением+ГВС

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Mad_Shurik
Ставте любой котёл с вентиляторной двухтопливной горелкой(газ-отработка ,солярка-отработка),лучше брать горелку Weishaupt у них такие есть,котёл vissmann vitoplex.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Чейто мне подсказывает что подобные горелки ну немогут никак быть хорошими
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Михаил86
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 12:07
Репутация: 1
Откуда: Оренбург

Сообщение Михаил86 »

Хорошая статья по этой теме http://www.aqua-therm.ru/articles/articles_195.html" onclick="window.open(this.href);return false;

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Горелка нужна специальная, для отработаных и растительных масел, с певмораспылением: ЭнергоЛоджик, Кролл, Гирш. У Вайсхаупа таких не было, но может я отстал от жизни.
Котел стальной, двухходовой, чтоб чистить удобно было (раз в неделю, как "отче наш") И чем круче отработка. тем больше зольность. Котел держать на максимальной температуре, в отоплении регулировать подмесом.
Топливная емкость с плавающим топливозаборником, чтоб отстоявшееся масло от грязи, воды, тосола с поверхности забирать...
Лучшее решение - стандартное решение....

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Вот и я о том, там слишком много каки, и настроить на чистую работу ее нереально, так как вязкость непостоянная, то 10w10 будут сливать, то 5w40, так что даже при абсолютной очистке топлива идеально отстроить ее будет нереально.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»