Как подключить к Logano G234WS насадку полу-турбо Альфатерм

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
serge-xxl
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 авг 2013, 07:56
Репутация: 0

Как подключить к Logano G234WS насадку полу-турбо Альфатерм

Сообщение serge-xxl »

Необходимо подключить к котлу Logano G234WS насадку полу-турбо Альфатерм. Никто с этим не сталкивался?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Нет
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

А в чем сложности? по электрике запитать напрямую с включением котла. По дымоходу через адаптер который можно заказать. Правда думаю вам газовики не примут эту конструкцию, хотя могу ошибаться...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

С включением горелки а не котла, наверное.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Если с включением горелки то необходимо будет сделать что бы включался за некоторое время до подачи газа, и выключался через несколько минут после затухания горелки.

Добавлено спустя 35 секунд:
Интересно а на протерме как это реализовано?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Там в клемной колодке уже есть выходы на дымосос этот, это я про напольный протерм электрозависимый.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Если дизель, то будет все в порядке, он все равно сначала продует а потом только запалит. а вот с газом наверное да.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

RUZALIN писал(а):Там в клемной колодке уже есть выходы на дымосос этот, это я про напольный протерм электрозависимый.
это понятно. а логика включения какая?

serge-xxl
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 авг 2013, 07:56
Репутация: 0

Сообщение serge-xxl »

На протерме на ПЛО есть спец. выход

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

serge-xxl писал(а):На протерме на ПЛО есть спец. выход
спасибо что открыли глаза. вопрос в другом - логика работы дымососа: постоянно или как то завязан на горелку?

serge-xxl
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 авг 2013, 07:56
Репутация: 0

Re:

Сообщение serge-xxl »

Мозги установлены logamatic 4211.Горелка и насосы запускаются по запросу от БФУ.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Если Вас не пугает автоматический слёт с гарантии и возможные последствия от несанкционированных переделок, то используйте фишку SG.
oleg.dmitrievic
По-любому между подачей сигнала на розжиг и самим розжигом проходит какое-то время.
"Без измерений нет испытаний!"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

А хватит ли его?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

oleg.dmitrievic
Кого "его"? Времени? А сколько нужно времени, чтоб вентилятор полутурбы вышел на заданную частоту вращения? 0,5 сек? 1 сек? Так что в этом отношении можешь даже не беспокоиться, времени хватит. Тем более, что эта фишка изначально предназначена для заслонки дымовых газов, а она намного более инерционна.
А ты хочешь вентилятор на постоянку запустить? Дык тогда дешевле в конце концов нормальный дымоход сделать.
"Без измерений нет испытаний!"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Да нет, это не мой вопрос был, и не мое предложение по поводу включения ее напрямую к включению котла, я просто размышляю.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

oleg.dmitrievic писал(а):я просто размышляю.
Митрич, смирись - размышлять тут больше не о чем :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Re: Как подключить к Logano G234WS насадку полу-турбо Альфат

Сообщение ВСВ »

Мы тоже в своё время размышляли....Ну,результат я уже показывал.Только ситуация там была ну ооочень нестандартная
07102012479.jpg
IMAG0696.jpg
А с улицы вообще незаметно.Зак собирается дымоход облагородить,правда не признаётся,каким образом -"приходи позже,увидищь"
21072013621.jpg
21072013624.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Низко дымоход на фото - надо или выше было делать или вообще не заморачиваться с консолью и делать пристенный на метр ниже.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

В глаза не видел Protherm PT 60. Покажите пожалуйста :mrgreen: :mrgreen: Производительности вентилятора не хватит для этого котла.

serge-xxl
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 авг 2013, 07:56
Репутация: 0

Re:

Сообщение serge-xxl »

Идея замечательная.Попробую.Ещё один вопрос возник.С подсоединением насадки к клеме SG. Землю насадки соединяем с землёй Logam., ноль насадки с 4 Logam.,линию с 5, Lm c 7 - ? или ошибаюсь? Не вкурсе?