Protherm 24KTV cбой при запуске

Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Evgeny1949
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 сен 2013, 15:22
Репутация: 0

Protherm 24KTV cбой при запуске

Сообщение Evgeny1949 »

Добрый день !
Имеется котел Protherm 24KTV Пантера. В 2008 году установили.
Год нормально поработал, затем отказала ГВС. Попытки отремонтировать не увенчались успехом.
Сервисная служба в Уфе, не смогла устранить неисправность. Пришлось от ГВС отказаться.
Год или более назад возникла другая проблема - котел стал очень неустойчиво запускаться.
Выглядит это так:
Например в сети пропала эл.энергия(что у нас бывает довольно часто). Котел вырубается и после подачи эл.энергии пытается запуститься. Начинается запуск, включается вентилятор, вроде даже слышно вспышку газа, затем все резко прекращается, тухнет пульт и тишина… Никаких ошибок не высвечивает. Затем все это может повторяться до 10-15 раз пока котел не запуститься. После этого работает нормально.
Возили котел на диагностику в Уфу (как будто это телек или утюг), там сказали, что нашли неисправность, заменили газовый клапан. Взяли 7500р. Однако после установки котла на место неисправность осталась. Теперь сервис говорит- надо типа мозги менять…
Может кто нибудь подскажет в чем причина

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

дело скорее всего действительно в мозгах. плату не заливали? почистите (можно мягкой стир резинкой) и промойте спиртом все контакты, прозвоните все линии, возможно где-то "плавающий" обрыв. не поможет - меняйте плату, а лучше котел (из вариантов "дешего и сердито" на недорогой баксюк типа eco four).
да, с сервиса те 7500 р можно обратно попытаться стрясти, эффект-то не достигнут.
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Evgeny1949
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 сен 2013, 15:22
Репутация: 0

Re:

Сообщение Evgeny1949 »

xpurp писал(а):дело скорее всего действительно в мозгах. плату не заливали? почистите (можно мягкой стир резинкой) и промойте спиртом все контакты, прозвоните все линии, возможно где-то "плавающий" обрыв. не поможет - меняйте плату, а лучше котел (из вариантов "дешего и сердито" на "недорогой баксюк типа eco four) .
да, с сервиса те 7500 р можно обратно попытаться стрясти, эффект-то не достигнут.
Я уже тоже пришел к такому же неутешительному выводу- менять котел. Хотелось бы чтобы котел был бы без этих электронных заморочек и энергонезависимым. Поясните пжлст. что такое "недорогой баксюк типа eco four".

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

Evgeny1949 писал(а):Хотелось бы чтобы котел был бы без этих электронных заморочек и энергонезависимым.
ну в закрытую СО вы энергонезависимого котла не найдете, т.к. питание необходимо хотя-бы насосу)
Evgeny1949 писал(а):Поясните пжлст. что такое "недорогой баксюк типа eco four".
baxi eco four
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Ответить

Вернуться в «Protherm»