Buderus logamax u042-24k задержка включения горелки

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Yustas00
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 сен 2013, 10:32
Репутация: 0

Buderus logamax u042-24k задержка включения горелки

Сообщение Yustas00 »

Здравствуйте. Контур ГВС. Горелка зажигается спустя 6-8 секунд. В настройках установлено 1 секунда. Это неисправность? Или нормально? До крана 2.5-3 метра.

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

как понимаю 1 секунда - время до начала розжига, а горелка может загореться и через 6 сек, зависит от состояния горелки, электродов, настройки газ клапана.
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Yustas00
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 сен 2013, 10:32
Репутация: 0

Сообщение Yustas00 »

Котлу две недели. Если контур отопления выключен, то через 6-8 секунд начинает просыпаться. Включается вентилятор и спустя 1-2 секунды горелка

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

вариант 1.
активирован режим СОЛАР- решение деактивировать
Вариант 2.
Если стоит насос на воде с гидроаккумулятором,то проблема с ним
чисть канализацию и никого не бойся

Yustas00
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 сен 2013, 10:32
Репутация: 0

Сообщение Yustas00 »

СОЛАР - это что? Если это режим с предварительно нагретой водой, то он отключен!!!
Насоса нет!

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

как вычисли что Солар отключен? в инструкции прочитал? :cool:
чисть канализацию и никого не бойся

Yustas00
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 сен 2013, 10:32
Репутация: 0

Re:

Сообщение Yustas00 »

шидол писал(а):как вычисли что Солар отключен? в инструкции прочитал? :cool:
Да.

stapark

Re: Buderus logamax u042-24k задержка включения горелки

Сообщение stapark »

Здравствуйте! Котел buderus u042-24k. При слабом напоре ГВС не включается нагрев, подскажите что делать, что где подкрутить?

Ответить

Вернуться в «Buderus»