Помогите создать схему отопления и теплого пола.

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Митусов Александр
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 00:23
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Митусов Александр »

xpurp писал(а):котловой насос + гидрострелка + 3хходовые + контроллеры вида ESBE cra 111 (для ТП) и ESBE crb 121 (для РО). И будет вам счастье
А бюджетного варианта не предусматривается? А-ля двухходовой клапан с накладным датчиком на байпасе?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Ну можно и бюджетно. потом будете мучаться и дом ушатывать. стяжку перегревать например, лишние ресурсы на отопление тратить, жить не в комфорте. Если надо подешевле, то берите не Эсбе, а что нить другое, майбес например.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Митусов Александр
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 00:23
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Митусов Александр »

Гуру, подскажите пожалуйста! Собираюсь скупить комплектующие для отопления, а схема уже который раз претерпевает изменений.
Стал вопрос о гидравлической развязке циркуляц. насоса. В случае прикрытия всех термоголовок на радиаторах + перекроется ТП встроенным термостатом + "прижат" ручным вентилем полотенчик = запирание циркуляционного насоса.

Я так понял устанавливать "обходной"(разгрузочный) клапан в моём случае обязательно. При работе только контура ТП (который перекрывается термоклапаном) насос большую часть времени будет циркулировать через РК(разгрузочный клапан), не вредно ли это для РК и насоса?
Забыл уточнить, цирк. насос будет один.


1. какой выбрать вариант обвязки для последнего радиатора ?
2. На распределительном коллекторе установить обычные шаровые краны на подачу и регулировочные на обратку для гидравлической балансировки контуров, или пойдут все шаровые?

Извините за каламбур, просто нужно срочно определиться, подпёрло уже.
За ранее благодарю за ответы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Митусов Александр 26 июл 2013, 20:04, всего редактировалось 1 раз.

loginza18741
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 25 май 2013, 13:04
Репутация: 3
Контактная информация:

Сообщение loginza18741 »

А не проще ли, когда полотенце перекрываешь, насос отключать?
ch-vodosnab.ru

Митусов Александр
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 00:23
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Митусов Александр »

loginza18741 писал(а):А не проще ли, когда полотенце перекрываешь, насос отключать?
Насос будет отключаться по любому в летний период, когда ТП и полотенчик не используются. Вопрос в том что через полотенчик может быть слабая циркуляция если он будет прикручен регулировочным вентилем, а контур ТП периодически будет отключаться узлом регулирования Oventrop „Unibox E RTL” (контуры радиаторов будут отключены)? Вредна ли будет частая циркуляция через РК для насоса и самого РК?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re:

Сообщение Code »

Митусов Александр писал(а): Вредна ли будет частая циркуляция через РК для насоса и самого РК?
Ничего страшного не произойдет, не переживайте.
Для насоса страшнее другие звери.
Да и клапан - это всего лишь деталь, которую можно заменить.

Митусов Александр
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 00:23
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Митусов Александр »

Code писал(а):Ничего страшного не произойдет, не переживайте.
Спасибо, гора с плеч!
Подскажите пожалуйста ещё по этим вопросам:

1. какой выбрать вариант обвязки для последнего радиатора(на рисунке №1 или №2) ?
2. На распределительном коллекторе установить обычные шаровые краны на подачу и регулировочные на обратку для гидравлической балансировки контуров, или пойдут все шаровые?
3. Если использовать термостатические клапаны с преднастройкой, то по сути балансировочные краны на радиатор не нужны, отбалансировать можно с помощью них?

Митусов Александр
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 00:23
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Митусов Александр »

Решил отписаться о пуске отопления. ТП пока не делал, уже в следующем году когда ремонт ванной будет, на коллекторе оставил краны для подключения ТП, полотенчика и один запасной контур на случай подключения БКН или ещё чего. Решил регулировать ТП регулятором-ограничителем температуры теплоносителя Herz.
Резьбовые соединения садил на анаэробный герметик. В систему заполнил около 100л дождевой воды. Паял впервые, так что не обессудьте.

На радиаторы установил термоклапаны с возможностью установки термоголовок и 3 термоголовки чтобы проверить нужны они мне или нет. Одну установил, вроде работает но не совсем корректно, при позиции "3" в комнате 24 градуса и батарея не отключается, в паспорте написано что это примерно 20*, ну да ладно можно подкорректировать. А вот с двумя фокус не получился, штоки на них оказались на пару миллиметров длиннее и даже при установке на "5" они перекрывали клапан, хотя в комнате было 21*. Кто с таким сталкивался?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Митусов Александр писал(а):А вот с двумя фокус не получился, штоки на них оказались на пару миллиметров длиннее
Нужно покупать клапана и головки комплектно, одного производителя, проверяя при покупке.

Митусов Александр
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 00:23
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Митусов Александр »

Code писал(а): Нужно покупать клапана и головки комплектно, одного производителя, проверяя при покупке.
Производитель то один. и термоголовки одной модели, и в тех. документации написано что подходят под клапана, а вот то-ли брак, то-ли левак попался походу. :( Но в одном грешён, не проверял при покупке, да и что там проверять, каждую головку на клапан накручивать? Я брал комплектующие на всё отопление в одном месте, мне товар принесли в коробках, тем более что брал на рынке в магазинчике(г.Харьков. ТЦ "Барабашово" если кто знает), я живу в 280 км. Договорился обменять, но дело в том что ме нужно ещё 6 термоголовок, вот и думаю брать такие же или может другие, типа HERZ, но как узнать подойдут ли на мои клапана, производители то разные?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Митусов Александр
А Вы работающие термоголовки на всех клапанах проверяли? Может с клапанами что-то не то?
"Без измерений нет испытаний!"

Митусов Александр
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 00:23
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Митусов Александр »

Mij-gan писал(а):А Вы работающие термоголовки на всех клапанах проверяли? Может с клапанами что-то не то?
Все клапана исправны, свободно на них накручивается термоголовка и работает. А вот у "нестандартных" похоже корпус сильфона сидит не на своём месте, и следовательно выступает нажимной шток больше чем нужно. Даже при полностью вкрученном штоке(положение "5") термоголовка одевается на клапан с трудом(упирается шток).

Митусов Александр
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 00:23
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Митусов Александр »

Подскажите пожалуйста, подойдут ли термоголовки Herz к термоклапанам ICMA с одинаковой резьбой 28х1,5 ?

Ответить