Вопрос по гидроаккумулятору

Проточные и накопительные электрические и газовые водонагреватели

Модератор: шидол

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
val335
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 окт 2013, 09:12
Репутация: 0

Вопрос по гидроаккумулятору

Сообщение val335 »

Подскажите установил ГА Aquasystem 80 включил насос Водолей 0,5 63 и буквально через 10 секунд из верхнего колпачка ГА побежала вода. В чем тут может быть проблема? Там есть резьба, а на самом колпачке её нет, возможно туда необходимо поставить заглушку?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

как догадался :mrgreen:
обычно туда автоматику коммутируют
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Лучше не заглушку а краник, что бы выпустить воздух из груши.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

А совсем хорошо - поставить манометр через трехходовой кран. И воздух можно будет спустить и давление посмотреть в баке :roll:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...