Схема обвязки котельной при отсутствии газа.ТТ плюс электро.

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Допущения, в минималистскую сторону (будь Вы богаты, не рисовали бы схемы сами)

1) греть электричеством летом полотенцесушители - ненужные понты, убираем как ненужную роскошь. Просто выключить рециркуляцию не катит - будет большая задержка горячей воды на втором этаже. Рассчитывать на дрова тоже не катит - проклянете эти дрова, чтобы душ принять. Захотите - поставите электрические полотенцесушители. Ну или поставьте полотенцесушители в обратную ветку.

2) учитывая, что ванны нет, душей немного, убираем трехходовой в ГВС.

3) оставляем один трехходовой на ТП, делаем его термостатический по выходу.
предусматриваем его термостатирование. Будете раз в месяц ручками крутить "погодозависимое управление", не проблема. Регулирование комнатным термостатом не очень, конечно, но причина проблемы в теплых полах как основном отоплении, а это не обсуждаем.

4) вместо электрокотла колхозим ТЭНы в аккумулятор, бойлер ГВС должен быть тоже с ТЭНами

5) Предусматриваем нагрев бойлера ГВС от ТТ котла.

Как-то так.
Есть спорные места, но я их не скажу :)
Изображение

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Так уже ближе к истине, но теплообменник лучше пластинчатый, между ним и ТА пятиходовик, дабы слои не смешивать. А тены если есть, лучше в бак заколхозить, хотя я, для живучести системы поставил отдельный электрокотел. С возможностью дозаряжать ТА если тепло в избытке.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

oleg.dmitrievic писал(а):теплообменник лучше пластинчатый
лишний насос ?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Меньшая инертность, большая теплопередача, точнее работа системы в целом, выше еффективность системы.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

mishelk35
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 06 окт 2013, 07:01
Репутация: 0
Откуда: Череповец, Вологодская область
Контактная информация:

Сообщение mishelk35 »

Спасибо, уважаемым мастерам за подробные консультации! Бюджет действительно не резиновый. И повторюсь, мастеров грамотных у нас не нашлось. Поэтому я с Вами.
Перечертил схемы. Внес поправки в соответствии с рекомендациями oleg.dmitrievic и Code.
Промежуточный бойлер был заменен на пластинчатый теплообменник. Что такое пятиходовик я не нашел в интернете. Поставил трехходовой для исключения излишнего перемешивания воды в ТА. Надеюсь правильно понял идею oleg.dmitrievic. Так же убрал полотенцесушители и поставил насос рециркуляции ГВС на обратку.

Полностью согласен с oleg.dmitrievic по поводу ТЭНов в ТА. Лучше отдельный ЭЛкотел поставить. Да это затратнее, но иначе при перегорании одного ТЭНа придется полторы тонны воды сливать. Как-то не очень решение.

Собственно возник вопрос: А нельзя ли вообще избавиться от теплообменника(рис2)? Схемы Атмоса вроде предлагают такие решения. Будет открытая система. Какие могут быть подводные камни?

Прошу критики.

Code отдельное спасибо за труды!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

mishelk35
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 06 окт 2013, 07:01
Репутация: 0
Откуда: Череповец, Вологодская область
Контактная информация:

Сообщение mishelk35 »

Доброго всем вечера! Смею предположить, что дельные советы у гуру отопления и сантехники закончились... Ну что ж, всем спасибо.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

пятиходовик это что типа вот того http://www.butech.su/pages_butech_rus.p ... s=1&name=1" onclick="window.open(this.href);return false;

Добавлено спустя 13 секунд:
но идея верная

Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
советую зайти на сайт эсбе, у них есть очень хорошие документы по клапанам http://esberus.ru/dokumentaciya/instruk ... ustanovke/" onclick="window.open(this.href);return false; изучив эти материалы думаю у вас появится понимание что за чем и как работает. там и пятиходовые краны есть и четырехходовые и всякие другие
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg