Отопление ремзоны , 121 кв.м.

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Mayfot
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 22:47
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург

Отопление ремзоны , 121 кв.м.

Сообщение Mayfot »

Добрый день. Требуется совет по отоплению помещения 121 кв.м. ВЫСОТА-11,5 метров. Решили установить дизельный котёл Китурами 30R Turbo, с 3-мя тепловентиляторами КЭВ-30Т с тепловым потоком 12 кВт (80/60) каждый , соединённых параллельно. В принципе ,уже поздно метаться (оборудование закуплено и частично собрано), но , возможно, кто-то и что-то подскажет.
Второй вопрос, как осуществляется переход с котла в дымоход , надо ли его чем-то герметизировать или достаточно хомута. Спасибо.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Mayfot писал(а):помещения 121 кв.м. ВЫСОТА-11,5 метров
Mayfot писал(а):с тепловым потоком 12 кВт (80/60)
Неужели теплопотери помещения так малы?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Mayfot
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 22:47
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Mayfot »

Замеров по теплопотерям никто не проводил, но с 3-х сторон стена в 2 кирпича , одна стена с распашной дверью и окном над ней обшей высотой 6 метров, так что всё очень плохо.
Кстати, температура в помещении требуется 10-15С.
Но имеем то, что имеем...

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Для более равномерного распределения тепла в помещении большой высоты нужно построить воздуховоды, забирающие воздух для калориферов возле пола.

Mayfot
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 22:47
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Mayfot »

cineman, спасибо за совет , но не представляю , как реализовать (буду искать в тырнете).
Ну, и второй вопрос, по переходу с котла в дымоход , надо ли его чем-то герметизировать или достаточно хомута. Спасибо.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Mayfot
Я Китурамий никогда не использовал. Не знаю, о каком хомуте речь. Температура дымовых газов хорошего котла будет ниже 200 градусов. обычный силикон держит, а красный тем более. Алюминиевый скотч так же держит эту температуру.

Ответить