Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться в ситуации!
А суть в следующем: В помещении с общей площадью 600кв.м заложен водяной теплый пол, и на эту же площадь будет сделано радиаторное отопление. На обогрев всей этой конструкции куплено 2 кондинсационных котла BAXI по 40кВт каждый. Котлы между собой будут взаимосвязаны, установлена гидрострелка, насосы и т.п. соответственно. Но есть большое сомнение... собственно в том, ДАДУТ ЛИ 2 КОТЛА по 40 кВт в СУММЕ 80 кВт??? И хватит ли их мощности, чтобы работал(грел) и теплый пол(на 600 кв.м.) и радиаторное отопление(600кв.м.)?

Заранее спасибо!

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

С какого вы города (клматической зоны)? Что за помещение? Остекление, стены.
В вашем случае для выяснения необходимой мощности неважно теплым полом или радиаторами нагреется помещение. Нужно рассчитать теплопотери помещения и все сразу станет ясно. Только нормального спеца нужно, а то как насчитают...
меньше знаешь-крепче спишь :)

41999
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 22:49
Репутация: 0

Сообщение 41999 »

Нет, боюсь не в теплопотерях дело. Эти расчеты уже давно сделаны. Хозяин дома купил котлы меньшей мощности чем ожидалось в расчете на то, что их можно связать вместе тем, самым добившись нужной рабочей мощности всей системы. Как по мне так на 600 квадратов теплого пола нужен котел 65 кВт, и такой же котел на систему радиаторного отопления, а там пляши как хочешь, хоть пол включай, хоть батареи. А тут два по 40 и что мне с ними делать??? :shock:

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

41999 писал(а):Нет, боюсь не в теплопотерях дело.
Боюсь, дело в отсутствии понимания. Мощность. отданная тёплым полам, не сливается в канализацию. Это тепло остаётся в том же помещении, которое нагревают радиаторы.

41999
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 22:49
Репутация: 0

Сообщение 41999 »

Возможно и в не понимании. Поправьте если ошибаюсь, но по-моему чтобы хорошо работала система на 600 квадратах теплого пола и отопления двух 40 кВт котлов мало! :?:

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Что нам дадут эти квадраты, вы расчётные мощности нагрузок дайте, каковы теплопотери здания и есть ли нагрузка ГВС?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

41999 писал(а):но по-моему чтобы хорошо работала система на 600 квадратах теплого пола и отопления двух 40 кВт котлов мало!
У человека, имеющего представление о вопросе, не может быть такого убеждения без достаточных данных. Например, стяжка тёплого пола может оказаться уложенной на голый грунт или на пару сантиметров пенопласта, или на пенофол 10 мм. Всё это возможные ошибки, которые увеличат теплопотери через грунт. Каковы потери тепла через стены, потолок и на вентиляцию мы не знаем. Не знаем и климатический пояс, в котором находится здание.

41999
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 22:49
Репутация: 0

Re: Остро нуждаюсь в совете!!!

Сообщение 41999 »

Увы, я не очень силен в терминах и расчетах, больше пологаюсь на опыт. Зайдем с другой стороны. Климатическая зона: Краснодарский край. Здание жилое, 40 контуров водяного теплого пола общей протяженностью почти 3500 м. МП трубы диаметра 20, 55 (точек) панельных радиаторов отопления, бойлер косвенного нагрева 150л... и два конденсационных котла ВAXi 40кВт каждый. Требования к системе: раздельное управление, т.е. отдельно (по желанию) вкл. теплый пол, отдельно радиаторы и/или все сразу одновременно.
Пожалуйста дайте дельный совет касаемо котлов!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Дельный совет: бросай отопление, займись чем другим. Не хочется потом все это переделовать.
Встретил дизайнера - убей сразу!

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение BAXI-Ural »

гpязнуля писал(а):Дельный совет: бросай отопление, займись чем другим. Не хочется потом все это переделовать.
:mrgreen: Ну, либо если руки золотые, а образования нету, то не берись думать за инженера... Делай все по чертежу. чтоб не было .... :roll:
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

41999 писал(а):Требования к системе: раздельное управление, т.е. отдельно (по желанию) вкл. теплый пол, отдельно радиаторы и/или все сразу одновременно.
Ценник под такое управление будет немаленьким. У заказчика есть желание переплачивать за такую блаж? Это похоже на анекдот про гроб 2м х 2м для нового русского:"Я ещё не решил как я лягу, вдоль или поперёк"

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

cineman писал(а):Ценник под такое управление будет немаленьким.
Разве?
Втыкай насосы в розетки и весь ценник. (по желанию). И главное шоб тепло было.......
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

гpязнуля писал(а):Втыкай насосы в розетки и весь ценник.
И как будет работать покомнатаная термостатика этого жилого здания с отоплением от одного пола?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

cineman писал(а):покомнатаная
по комнате.
Да и совет только по поводу котлов нужен.
Встретил дизайнера - убей сразу!

41999
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 22:49
Репутация: 0

Сообщение 41999 »

гpязнуля писал(а):Да и совет только по поводу котлов нужен.
Блин действительно, что вы все из пустого в порожнее переливаете!!! Потянут котлы или нет! Все что я прошу пояснить. Нахрен мне вся эта пустая болтавня :evil:

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Должно потянуть, но всякое возможно, при недотяге подтянете с если перетяг, то подожмете.

Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
А если отойти от темы котлов и рассмотреть вариант каскада, то логичней бы было настроить систему таким образом что бы один котел тянул, а другой толкал. Например толкнули радиаторы, а полы тянууууууут. Но это другой вопрос.
Встретил дизайнера - убей сразу!

41999
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 22:49
Репутация: 0

Сообщение 41999 »

гpязнуля писал(а):Должно потянуть, но всякое возможно
Уже хоть что-то, спасибо. Вобщем да, так все и будет + гидростралка. Разность потоков(объема) воды приходящей к гидрострелке попытаюсь уровнять соответствующими по мощности насосами т.к контуры теплого пола разной длинны и соединяться в итоге в один стояк. Система радиаторного отопления двухтрубная, контуру разойдутся от котла влево, вправо и будут иметь примерно одинаковое кол-во радиаторов на линии, труба 40 диаметра. По идее работать должно, но стремают эти долбанные котлы. Раньше всегда делал так 1кВт на 10м.кв. и все всегда было отлично. Но тут блин задача из ряда вон исходящая... ?? Сомневаюсь..

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

да все путем, главное стрелка есть, разрулится.
Встретил дизайнера - убей сразу!

41999
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 22:49
Репутация: 0

Сообщение 41999 »

гpязнуля писал(а):да все путем, главное стрелка есть, разрулится.
Спасибо Вам за ответ! Стало спокойнее :D

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

41999 писал(а):Раньше всегда делал так 1кВт на 10м.кв. и все всегда было отлично.
Дустом вас надо, дустом. Чтоб не занимали чужое место.