calorMATIC 630 Есть вопрос.

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вообще странно, еще одну котельную только запустил, все каскадные, управляются по 789.
надеюсь задавал в меню что по ним управляешь, количество теплогенераторов и т.д.

Добавлено спустя 46 секунд:
По бусу тоже можно, но я не делал через него, вроде как на второй котел надо плату доставлять в этом случае.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

не пользуюсь древним интерфейсом 7-8-9 с 2007года..но с "максами" была заморочка такого типа, тогда рекомендовали сменить платы котловые на "новые" универсальные и отключить 3хходовики..

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

oleg.dmitrievic писал(а):вообще странно, еще одну котельную только запустил, все каскадные, управляются по 789.
надеюсь задавал в меню что по ним управляешь, количество теплогенераторов и т.д.
При первом запуске он их сам определяет единственно если датчик не DCF то дату, месяц, время, сам набираешь. А так он их сам расписал единственно почему он их в этот раз оформил как 7, 8 я не понял.

Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
Re:
RADAR44 писал(а):не пользуюсь древним интерфейсом 7-8-9 с 2007года..но с "максами" была заморочка такого типа, тогда рекомендовали сменить платы котловые на "новые" универсальные и отключить 3хходовики..
Технарь региональный говорит что все котлы с BUS шиной только по ней и соединять и на каждый котёл по модулю. Не так как раньше на один модуль а второй по прямой, приоритетный переводить в режим отопления и выкл.. Скинул я ему картинки с инструкции вот эти
Подключения двух котлов ТЕК..png
Подключения более двух котлов..png
Говорит что устарели. Цена одного модуля в розницу 4 рубля с копейками, спасибо и на том, не сильно влетели.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

В смысле
stager писал(а):почему он их в этот раз оформил как 7, 8 я не понял.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

При активации функции смена порядка включения показал.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Re:

Сообщение RADAR44 »

stager писал(а): Технарь региональный говорит что все котлы с BUS шиной только по ней и соединять и на каждый котёл по модулю. Не так как раньше на один модуль а второй по прямой, приоритетный переводить в режим отопления и выкл.. Цена одного модуля в розницу 4 рубля с копейками, спасибо и на том, не сильно влетели.
работают 2 котла и с одним модулем.. однако замечено, что тот, который напрямую подключен - получает задание греть на максимальной температуре, а тот, который с модулем - получает в задании температуру расчетную...и в последний раз покупал у нас за 3 рубля модуль..

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

stager
oleg.dmitrievic
Уточните поколение Ваших котлов?
ООО "Вайлант Груп Рус"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Ну вот у меня на руках документы от одной котельной.
вайлант turbo TEC PLUS VU 322|3-5
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

turboTEC plus VU INT 362/3-5
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

stager
oleg.dmitrievic
Эти котлы должны подключаться через ebus (2 и более). Предыдущие поколения можно было подключить через 789.
Теоретически, эта схема будет работать и с одним VR 32 (при условии, что ПО на котлах одинаковое). Но лучше перестраховываться и покупать модули в каждый котел.
ООО "Вайлант Груп Рус"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Так я не пойму, почему у меня котельная то работает? у меня через 789 подключены, один котел дополнительно работает на свой бойлер по своему датчику. временно выходя из каскада. пробовал и одновременное включение и раздельное
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

oleg.dmitrievic
stager писал(а):Говорит, что устарели.
Получается, что на бумаге устарели, но работать могут.
ООО "Вайлант Груп Рус"

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Re:

Сообщение RADAR44 »

oleg.dmitrievic писал(а):Так я не пойму, почему у меня котельная то работает? у меня через 789 подключены, один котел дополнительно работает на свой бойлер по своему датчику. временно выходя из каскада. пробовал и одновременное включение и раздельное
такая схема спокойно работает, а при бойлере за стрелкой - нет..

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

oleg.dmitrievic
stager
RADAR44
Предложенные Вами схемы через 789 для котлов последнего поколения могут работать, но не известно, насколько корректно и долговечно.
ООО "Вайлант Груп Рус"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а вот смысл последнего слова можно более подробно расписать?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

oleg.dmitrievic
Не известно, как такое подключение отразится на работе оборудования.
ООО "Вайлант Груп Рус"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Ну поидее если работает значит работает.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

с настенниками и бустерным водонагревателям схема может не пройти. Сталкивался уже. Пришлось бойлер на прямые выходы котла подключить....
Были и еще фокусы с версиями автоматик котлов и 630....
Такие инженерные задачки они ставят, что готов иногда плату молотком разнести.
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

Vaillant Group Rus писал(а):oleg.dmitrievic
stager
RADAR44
Предложенные Вами схемы через 789 для котлов последнего поколения могут работать, но не известно, насколько корректно и долговечно.
Похоже на то. Вчера заказчик звонил. Понизилась у нас ( в Краснодарском крае) температурка на пяток градусов и расход газа вырос с 6-8 кубов до 22 за сутки, а у него лимит. Котлы работают одновременно. Спрашивал не нашурудил ли он там чего, говорит нет. Завтра поеду посмотрю.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

А что за лимит?
меньше знаешь-крепче спишь :)

Ответить