AKRILPROMO
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:06
Репутация: 0

гравитация+косвенный бойлер=возможно?

Сообщение AKRILPROMO »

в новопостроенной душевой мужского монастыря площадью 28м2 требуется спроектировать отопление и гвс.
исходные данные:
Конструкция душа: каркас из бруса 50, внутри - доска необрезная 30мм, минвата, панель пластиковая;
снаружи-доска необрезная 30, асбестовый лист, штукатурка.Потолок обит также пластиковыми панелями, фундамент кирпич, полы утепленные+плитка. 3 стены на улицу.
котёл-твердотопливный с тенами wirbel-14
бойлер- mega-w-e-300-81
чтобы уменьшить затраты на эксплуатацию возникает желание использования гравитационной схемы.вопрос- возможен ли данный метод с бойлером косвенного нагрева?план душевой прилагаю
И просьба о помощи специалистов составления принципиальной схемы отопления и котельной,по возможности проект отопления.Все фирмы в которые мы обращались занимаются проектами от 100м2.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

У вас оборудование подобрано неверно. Котел выдает 14 кВт. а бойлер потребляет 40 кВт. Больше советов не дам так как недоволен политикой РПЦ в 21 веке.

AKRILPROMO
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:06
Репутация: 0

Сообщение AKRILPROMO »

А где указано что бойлер потребляет 40квт?В общем нужен бойлер на 300 литров,возможно подобрать к этому котлу?
Недовольные были во все времена)священники,монахи,послушники молятся за нас.осуждать не наше дело.каждый будет в ответе за своё

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Мой вам совет сделать типовое отопление. если очень хотите бойлер то это тоже можно сделать, но бойлер должен быть выше котла, и нужен термовентиль с выносным датчиком и сам привод с как можно большим сечением. (проходом)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

AKRILPROMO писал(а):чтобы уменьшить затраты на эксплуатацию возникает желание использования гравитационной схемы
Сомневаюсь, что затраты будут уменьшены. Насоса не будет, но потери тепла по трубам это, на мой взгляд, компенсируют....
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

AKRILPROMO писал(а):осуждать не наше дело
Весь бог от власти? Пирог вашей стены
AKRILPROMO писал(а):каркас из бруса 50, внутри - доска необрезная 30мм, минвата, панель пластиковая; снаружи-доска необрезная 30, асбестовый лист, штукатурка.
заплесневеет быстро. Это не зависит от схемы отопления.
Кидняк - обычный приём субъектов РПЦ, которые записывают выполненную работу в счёт послушания.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

AKRILPROMO писал(а):И просьба о помощи специалистов составления принципиальной схемы отопления и котельной,по возможности проект отопления.
Оборудование уже куплено?
Если нет - то наиболее экономичным и удобным в эксплуатации является комплект настенного газового котла на сжиженом газе (в вашем случае мощностью не более 10-13кВт) + бойлер косвенного нагрева на 300л с встроенным резервным электротэном. Работает от пропановых 50-литровых баллонов. Схема прилагаемая мною ниже.
cineman писал(а):Кидняк - обычный приём субъектов РПЦ, которые записываю выполненную работу в счёт послушания.
Не все конечно мошенники в РПЦ - но попадаются очень часто. Мы 3 года назад в храме св.праведного Иоанна Кронштадского в Жулебино делали реконструкцию отопления, так нам "в счет послушания" простили почти 100т.р. после сдачи работ.

Аминь!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Коллеги, существуют дровяные водогрейные колонки закрытого типа. Недешевые они, но нержавейка тоже денег стоит. Товарищ мой по борьбе такую на даче поставил - очень доволен.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Видел кстати такую, по виду напоминает бочку АОГВ с топкой снизу, на рынке - на 300л стоил порядка 20 000руб

AKRILPROMO
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:06
Репутация: 0

Re: гравитация+косвенный бойлер=возможно?

Сообщение AKRILPROMO »

"Работает от пропановых 50-литровых баллонов".
выгоднее чем дрова?а как доставка газа в регионы.заказчик находится в переславле-залесском
ну если топить и котёл и бойлер отдельно точно нецелесообразно

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

AKRILPROMO писал(а):выгоднее чем дрова?
Плюсы:
+ полная автоматизация работы отопления и нагрева воды, только не забывай менять баллоны
+ возможность установить несколько баллонов, тем самым увеличив время автономной работы до приемлимой величины
+ не нужно мороки с распиловкой, рубкой и хранением дров.
+ нет необходимости утилизировать золу
+ отпадает необходимость в круглосуточных услугах качегара/истопника
Минусы:
- необходимость иногда или самим ездить заправлять баллоны, или заключить договор на их замену с газопродающей организацией (она будет подвозить баллоны и менять их на полные, как в СССР)
- цена сж.газа получается на 20-30% дороже покупных дров. если дрова ворованные с леса - то вообще газ разорение :D

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Если все таки решили дрова то на мой взгляд проще поставить дровяной водонагреватель как сказал cineman + воздушный котел типа булерьяна на отопление

Добавлено спустя 13 секунд:
Аминь!

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Отопление и ГВС от баллонов

Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вариант энергонезависимого использования (от сж.газа)
- на отопление установить настенный газовый конвектор типа Alpine Air (Алпин Эир) завод Demrad (Демрад), Турция
- на ГВС накопительный газовый водонагреватель типа Baxi SAG Италия
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Почему из женских монастырей никто не обращается с подобными просьбами? Похоже, там стоит очередь желающих помочь.
Писал уже здесь - повторюсь. Нарисовал я себе прицеп из баллонов, уже соединенных в один коллектор. Такое можно зацепить к фаркопу и отвезти на заправку. Работы по катанию баллонов, подключению и переключению отпадают. Главное, чтобы заправка не испугалась заправлять такую батарею из баллонов.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

cineman писал(а):Нарисовал я себе прицеп из баллонов, уже соединенных в один коллектор. Такое можно зацепить к фаркопу и отвезти на заправку. Работы по катанию баллонов, подключению и переключению отпадают. Главное, чтобы заправка не испугалась заправлять такую батарею из баллонов.
Вас на первом посту ДПС остановят и оштрафуют за нарушение перевозки горючих и взрывоопасных материалов.
В монастыре думаю найдется человек который сможет раз в неделю отвезти 2 баллона в багажнике мерседеса отца-настоятеля на заправку. :D

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Dim@ писал(а): раз в неделю отвезти 2 баллона
Если этим мыться и топиться, то возить четыре баллона придётся каждый день. Есть баллоны для метана. Нужно официально установить их на автобус, и так ездить на заправку.Только редуктор нужен для них особенный. Там давление выше.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Ага. Один водитель автобуса установил себе такие. Я ему котел запускал. На его страх и риск, конечно же. Через некоторое время звонил, так как расход газа превысил его ожидания. Мало в баллоны метана входит, а если еще с автобуса перекачивать, так совсем давление невысокое, относительно заправляемого на АГКЗС.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

Из возможных решений вопроса - построение отопления на базе скоростного водонагревателя Аристон большой мощности. Отопление в этом случае осуществлять нагретой хоз.водой по замкнутому контуру.
Мощность выбрать на уровне 20 кВт.
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»