Прямой контур РО + бойлер = вопрос?

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

pasha_d писал(а):вверху у меня все 120
Какой же котёл при этом работает на бойлер, если у всех современных нормальных бытовых котлов подача максимум 85?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

pasha_d
Претендент
Претендент
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 26 авг 2013, 14:34
Репутация: 3

Re:

Сообщение pasha_d »

RADAR44 писал(а):у ГВС безусловный приоритет над прямым контуром.. поэтому и не может так быть..
С приоритетом то да :-), а когда приоритет снимается по срабатыванию датчика или после выбега насоса?
С ув.

Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
RUZALIN писал(а):
pasha_d писал(а):вверху у меня все 120
Какой же котёл при этом работает на бойлер, если у всех современных нормальных бытовых котлов подача максимум 85?
Да эт шутка, просто мощность раслоения удивила :-)
С ув

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Re: Re:

Сообщение RADAR44 »

pasha_d писал(а): С приоритетом то да :-), а когда приоритет снимается по срабатыванию датчика или после выбега насоса?
С ув.
после выбега уже немного остывает котел.. ну и раз иное не предусмотрено производителем - значит это не проблема..

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Я внимательно наблюдал, как этот половой вопрос решает Витотроник. По достижению 56 Цельсиев в бойлере горелку он выключает и продолжает мотать бойлерным насосом, если не ошибаюсь до 62 Цельсиев по теплоносителю. После этого включается насос радиаторного контура. В данном случае мне кажется, что дом деревянный, с малой тепловой инерцией. От того и ощущение перегрева.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

cineman писал(а):По достижению 56 Цельсиев в бойлере горелку он выключает и продолжает мотать бойлерным насосом, если не ошибаюсь до 62
Аналогичный алгоритм и у Вайланта. И это как раз и решает проблему, о чём и пишем второй день :)
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

pasha_d
Подумайте пожалуйста прежде чем писать.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Люблю я СОК"!!! (особенно томатный, да с водовкой....)
О чем не начнем говорить всегда в такие дебри заберемся.
Как любят говаривать у нас, на СОКе "Обратитесь к специалисту." Вроде у нас все ребята грамотные, практикующие, буквы читать умеют, а все как у всех и как всегда.
Причем тут Вайлант, Фероли, Виссманн, Биаси.... мы говорим про Будерус. И гадаем есть - нету, скорей всего. Возникла проблема, надо решать. Так может все таки посмотреть документацию? Выбеги есть, как на отопление, так при гвс, понижение температуры на обротки не боиться . Приоритет гвса можно установить, можно и снять. Более того есть функция логики насосов можно установить температуру безусловного отключения всех насосов. Какие термошоки?
ВФУ - это не термостат, БФУ - регулятор! (можно подключать и термостат, но другие клемы и другая логика) . Он, БФУ, оказывает влияние на погодозависимый график контура радиаторов. Еще в нем есть некоторые функции и весьма полезные. Зачем мы городим всякие приблуды "по понятиям", на 2107 стрелка и котловой насос не ну жены, даже вредны. Почему? Объясню, расскажу, но до того как оппонент не прочитает инструкцию, ознакомится с оборудованием это слова на ветер. Пара десятков смонтированных Будерусов, эт замечательно, а сколько раз изучены рекомендации и просмотрены инструкции перед монтажом и проектированием?
Теперь к нашему бара... , ой сори заку. Что значит
Dim@ писал(а):не очень комфортно,
, изменения комнатной температуры? Нагрев радиаторов до красна? Или просто несоответствие работы системы внутренним понятиям конкретного человека? Зака просто раздражает что у него радиаторы горячие? Уточнив это момент можно приступить к решению вопроса.
Я так думаю.

Добавлено спустя 37 минут 47 секунд:
Ок. Коль сегодня расписался продолжу.
Предположим самое худшее, температура в комнате за счет сброса тепла "прыгает", значит претензия обоснованная. Можно сглаживать эффект за счет регулировок описанных выше, это ответ на вопрос "Что делать?" А вот кто виноват? Наверно Будерус, давай все на дедушку, дедушка старенький, дедушка все выдержит.
Опять же предположу что котел Джи 124 да еще 20кВт, значит требуемая нагрузка меньше мощности котла. Наверно проектировщик заложивший этот котел руководствовался одним из предрассудков "лучший настенник - это напольник". А правильное решение настенник пятой серии, с БФУ и уличным датчиком + бойлер = нет проблем.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

гpязнуля писал(а):А правильное решение настенник
:bis: Почёт тебе и уважение за эти слова :D Вообще от 0 до 1000 кВт всегда лучше настенник(каскадом набирая мощность) применить, потом пусть кто хочет напольниками играеться :!:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

гpязнуля писал(а):Наверно проектировщик заложивший этот котел руководствовался одним из предрассудков "лучший настенник - это напольник"
Золотые слова! :D

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

Да блин, автоматчики....
На радиаторы термоголовки поставьте и будет Вам счастье, только после насоса перепускной клапан следует еще закрутить.
Либо второй простой вариант - насос РО включайте через комнтаный термостат. При этом обязательно ограничить температуру подачи на бойлер - до 70 град !!!!
Будете ругать за предложенные решения. Знаю. Но если уж не обсуждали ранее эти решения, тогда надо обходные ходы конями искать.
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Вместо байпаса можно насос частотник поставить
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re:

Сообщение @lex »

Dim@ писал(а): Т.е. тем самым мы уменьшаем ресурс котла, подвергая его температурным ударам?
Наоборот, мы снимает тепло с теплообменника, разгружаем его
Dim@ писал(а): Еще к вам вопром: как при отсутствии смесительного контура в автоматике 2107 реализуется погодозависимое управление? Понижается ли температура котла в зависимости от уличной температуры (согласно графику)? Как на это влияет BFU и влияет ли вообще?
На то оно и погодозависимое управление, чтобы по датчику уличной температуры рассчитывать тем-ру отопительного контура.
И да BFU влияет, уменьшая (k x 3) или увеличивая (k x 32) тем-ру отопительного контура:
4752ff31cda968d53566217f7acb07db.gif
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Ответить

Вернуться в «Buderus»