Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
evgarseniev
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 08:56
Репутация: 0

замена котла ЖМЗ 11.6-3 на аналогичный "Боринский"

Сообщение evgarseniev »

Доброго всем дня!
помогите, пожалуйста, советом: старый жуковский котел стал очень громко трещать при нагревании, заменил на АКГВ-11,6sit(m) с жуковским подключением боринского производства, котел работает, но вода в системе отопления не движется-циркуляционный насос, установленный на обратке, при включении трогаю рукой, слушаю, вроде бы гоняет воду, но всё равно батареи в половине дома холодные. сам котел работает нормально, половину дома обогревает. когда стоял старый АКГВ всё работало без проблем. воздух с батарей везде уже спустил, но всё равно не циркулирует вода по системе. система отопления двухконтурная открытого типа. в чем может быть причина?

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

evgarseniev писал(а): котел работает, но вода в системе отопления не движется
Схему,лучше фото.
evgarseniev писал(а):заменил на АКГВ-11,6sit(m) с жуковским подключением боринского производства,
У боринских по другому выход подачи.Но есть боринские *под жука*.Какой установлен?Советовать скоро будет поздно.

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

Обычно при замене котлов в старых системах при сливе теплоносителя напрочь забивается фильтр-грязевик. проверить, прочистить. Второе - располовинить насос и посмотреть что туда приплыло. Ну и третье - открутить центральный самый большой винт на насосе и просто спустить с него воздух.
А все остальные догадки действительно после фотосессии.
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

evgarseniev
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 08:56
Репутация: 0

Re: замена котла ЖМЗ 11.6-3 на аналогичный "Боринский"

Сообщение evgarseniev »

спасибо за советы-снял насос, почистил его, установил на место и спустил с него воздух-всё заработало наилучшим образом. а по поводу котла, да, жуковский заменил на боринский с аналогичным подключением-всё кроме контура для горячей воды одинаково, ничего не пришлось переделывать. сам котел внешне более аккуратный, а самое главное его совсем не слышно, в отличии от жуковского, я его разжигал минут семь, пока жена не подошла, не посмотрела и не сказала, что горелка уже давным-давно работает. как бюджетный вариант для загородного домика рекомендую. пока что только положительные эмоции.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

evgarseniev писал(а):как бюджетный вариант для загородного домика рекомендую.
И не только для загородного.С евроситовской автоматикой он прекрасно греет,вот с ГВС конечно хотелось, чтобы конструктора продумали получше.