Удаление воздуха из отопления - помогите!

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Расширительный бак переврезаешь на обратку, на всас.патрубок насоса, верхнюю точку где раньше врезал расширительный бак ставишь хороший воздухоотвотчик, около 2 -3 т.руб.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Гость4 писал(а): верхнюю точку где раньше врезал расширительный бак ставишь хороший воздухоотвотчик, около 2 -3 т.руб.
Бак должен быть над системой ЕЦ.Все остальное большой гемор. Чтобы это сделать есть куча вариантов.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

СО с ЕЦ могут быть закрытыми,главное уклоны и правильные Ф труб и воздух удалить проще.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Касимов внимательно читай пост, а потом комментируй.Бак так и стоит выше радиаторов, только место подключения изменилось,учебник отопления читай Бог-ий и Сканави.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

bestik писал(а):от верхней точки опускается труба в расширительный бак который закреплен на стене.
Гость,если труба*опускается*,как это понимать? Выше батарей.это не выше системы.
Вариант с подсосом воды из нижестоящей емкости известен,но бак компенсирующий расширение должен быть выше СО,выше подачи. Система сейчас у него работает неправильно.Чопики и дрепики это не выход.Ну да ладно.Спору нет.

Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
ivanich писал(а):СО с ЕЦ могут быть закрытыми,главное уклоны и правильные Ф труб
Без сомнения. Дешевле и сердитей.Ежели котел расчитан на такой вариант СО. :D

Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Гость4 писал(а):,учебник отопления читай Бог-ий и Сканави.
Это совет топику.чтобы не создавать себе проблему при монтаже элементарной системы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

А какой смысл в этом?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

касимов писал(а):.Ежели котел расчитан на такой вариант СО.
Ограничения у котла могут быть только по давлению.
oleg.dmitrievic писал(а):А какой смысл в этом?
Не понял вопроса.

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

Еще раз при малом перепаде высоты между расширительным открытым баком и насосом, его следует подключать после насоса. Так специалисты ?
В противном случае перепад давления, создаваемый насосом может быть больше нежели перепад давления создаваемый разницей высот.
Хотя если честно, срежьте открытый бак и поставьте мембранный. Создайте давление в системе около 1-1,5 атм. и даже естественная циркуляция в такой системе будет работать лучше !!!
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

ivanich писал(а):СО с ЕЦ могут быть закрытыми,главное уклоны и правильные Ф труб и воздух удалить проще.
7982823 писал(а):Хотя если честно, срежьте открытый бак и поставьте мембранный. Создайте давление в системе около 1-1,5 атм. и даже естественная циркуляция в такой системе будет работать лучше !!!
Конечно!!!

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

7982823 писал(а):Еще раз при малом перепаде высоты между расширительным открытым баком и насосом,
Если РБ открытый,он должен быть выше всей СО.Выше стояка.Неважно, подсоединен он к нижней точке СО или в самом верху на трубе подачи.Если бак открыт и в него спускается шланг с верхней точки это можно считать закрытой СО,но без давления как такового. При остывании вода засасывается в СО. Закрытая с экспанзоматом пополняется искуственно созданым давлением.
РБ ставлю до насоса.читобы насос давил в систему.
7982823 писал(а):срежьте открытый бак и поставьте мембранный.
Он срежет и поставит.Забудет про воздухоотводчик.Ок?Люди неделями сидели на форуме.чтобы заменить напольник на настенник(суть та же).
п.с.Мы бодаемся не видя схемы.По выше написаному спорить не стану.У мне это все работает.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Схему давай, хватит народ стравливать! :evil:

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Есчо нашел вариант для этой СО.
Только добавить на самый верх.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

касимов писал(а):Есчо нашел вариант для этой СО.
Нужно быть осторожным в использовании этой фигни - у него есть такой параметр, как минимальное рабочее давление. А то тут непонятно что обсуждается.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Code писал(а):касимов писал(а):
Есчо нашел вариант для этой СО.

Нужно быть осторожным в использовании этой фигни - у него есть такой параметр, как минимальное рабочее давление. А то тут непонятно что обсуждается.
Я бы сказал больше максимальное, а не минимальное.Назначение поплавка 100% закрыть отверстие при нахождении в теплоносителе.

Добавлено спустя 2 минуты:
Вот по тому я и говорил про дорогой воздухоотводчик, флекс и спиро венты

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Гость4 писал(а):Я бы сказал больше максимальное,
Я бы не согласился. Запирание при низком давлении у этих клапанов нестабильное. При высоком давлении напротив возможно зависание поплавка из-за притянутого давлением клапана.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Нарису :mrgreen: й поплавок и обозначь силы действующие на него, посчитай два варианта низкое давление и высокое.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»