Насос в котловом контуре

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Nube
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 07:48
Репутация: 0

Насос в котловом контуре

Сообщение Nube »

Drawing1-Model.png
собственно вопрос, нужен ли насос в котловом контуре или достаточно гравитации бессердечной [*ЦЕНЗУРА*]?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

В этой схеме гравитацией и не пахнет. Насос нужен.только почему не поставить совмещенные гидрострелку и коллектора?

Nube
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 07:48
Репутация: 0

Сообщение Nube »

Высокая зараза будет. То есть без насоса, вы считаете, котел через полуторадюймовую трубу воду не протолкнет?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Скорость "проталкивания" должна соответствовать расходу носителя после стрелки. Иначе стрелка превратится в смесительный узел, и на подаче получите более низкую температуру, чем на подаче котла.

Nube
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 07:48
Репутация: 0

Сообщение Nube »

Это понятно, просто обчитался брошюрок DD про скорость движения в гидрострелке не более 0.1 м/с, а с насосом вроде пошустрей будет циркулировать.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

NubeЧто за котел?

Nube
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 07:48
Репутация: 0

Сообщение Nube »

Dakon твердотопливник, 16кВт

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Под него не пойдет такая схема.

Nube
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 07:48
Репутация: 0

Сообщение Nube »

Почему?

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

NubeКотел предназначен для работы в системе с естественной циркуляцией. ЕЦ это относится ко всей СО,а не только к котлу. Нагрев дровами может стать неуправляем и котлу придется сбрасывать пар через подрывник(ежели он будет установлен).Давление паспортное 2бар,при нагреве до закипания в закрытой СО может поднятся мгновенно выше всех допусков. Систему только *открытой*держать.

Nube
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 07:48
Репутация: 0

Сообщение Nube »

Вы мне прямо вселенную новую открыли. Значит надо срочно выкидывать медную разводку, закупать 40 трубы, долбить дыры, чугуниевые радиаторы и открытый расширительный бак. :bawling:

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Nube
Ограничьтесь хорошим ИБП для насоса :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Nube писал(а): Значит надо срочно выкидывать медную разводку,
Я не говорил.что менять отопление.Нужно котел подключить так,как он должен правильно работать.Безопасно для Вас и для себя.NubeЯ только в одном месте нашел .что давление 2 бар,испытательное 4 бар.И больше нигде не советуют ставить его в замкнутую СО с давлением.Это не газ и не ТТ с полной автоматикой,которые могут поддерживать заданную температуру. Ваш терморегулятор поддува это баловство и надувательство.Спасение котла от закипания(а это будет 100%),только теплоаккумулятор теплоносителя.
Чтобы Вам помочь нужна полная схема того что сделано.И как сделано.
Пардон,только вечером,если никто не захочет помочь.Уезжаю.

Nube
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 07:48
Репутация: 0

Сообщение Nube »

Mij-gan
однозначно, плюс генератор с автопуском.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

напомню, что открытая система это нифига неравно встественная циркуляция, она может быть и закрытая с естественной циркуляцией и открытая с принудительной.
Но согласен что ТА вам полностью может помочь, к томуже они есть со змеевиком, а это в свою очередь означает, что вы можете через него соединить открытую систему с естественной циркуляцией с закрытой приннудительной
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Насос нужен, добавь еще между ним и стрелкой термоклапан с тем -рой открытия 60-65 градусов(есбе), в автоматике хромщредер в роли акомулятора тепла можно назначить любой контур, хоть гвс хоть отопления

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Яб так не стал делать. категорическии
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Nube
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 07:48
Репутация: 0

Сообщение Nube »

oleg.dmitrievic
в качестве ТА будет 200 литровый бойлер (кубовые и более ёмкости, мне тупо некуда ставить), плюс у котла есть предохранительный теплообменник.
Гость4
не понял смысла в установке клапана перед гидрострелкой?

Вернемся к насосу. Заужать сечение и ставить, что нибудь типа UPS 25-30 на минимальных оборотах? (у 40-50 ну совсем конский ценник, да и производительность чересчур)

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

oleg.dmitrievic писал(а):напомню, что открытая система это нифига неравно встественная циркуляция, она может быть и закрытая с естественной циркуляцией и открытая с принудительной.
Даже ни капли не буду спорить.Но,господа,при наличии газового котла.Или на худой конец пеллетного.
Скажем так.ежели у дровяного котла такого плана не дежурить постоянно,то когда-то придет закипание.А оно придет,при таких характеристиках(объем загрузки).Терморегулятор,к сожалению не справится с регулировкой. Дмитрич вспомни юность.Сейчас никто не будет осознавать принцип топления дровами или углем(даже это совершенно разное действо),просто набъют всклянь котел,эапалят жидкостью для розжига и будут ждать тепла от него.Будут ждать недолго. Не поможет ни насос,ни аккумулятор тепла.
Модно нацепить подрывники и остальную лабуду,цепляйте.Только кто сможет справится (пусть не с кипящим,а только набравшим максимальную темпу)котлом? У которого малый круг(гидрострелка)уже раскалена? И отключат электричество. ИБП? Насос слипнется и крякнет после нескольких таких случаев перегрева.А они обязательно будут пока чел. научится пользоваться котлом.
Nube писал(а):Вернемся к насосу.
Обвяжи правильно ТТ котел.а потом хоть охапку насосов можно поставить.И маленьких,и больших.
пыс.Пишу *не в коня корм*.Пардон.

Nube
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 07:48
Репутация: 0

Сообщение Nube »

касимов
во первых, топка у этого котла такого размера, что сколько туда дров ни напихай они и объем котла не закипятят, поэтому смотрю в сторону торфобрикетов.
Во вторых - я и спрашиваю про необходимость насоса. Контур котла длиной 2 метра в сумме, скорость движения воды в гидрострелке должна быть минимальной, плюс прогрессирующий финансово-половой кризис не дает, просто, ради интереса прикупить лишний моторчик за 8кр.
Ок. Сделаю вставку под монтажный размер насоса, если что, поставлю.

Ответить