Подскажите пожалуйста logomax plus 122-60
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Подскажите пожалуйста logomax plus 122-60
котёл logomax plus 122-60 подскажите пожалуйста как подключить UBA котла к logmatik 4121
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: подскажите пожалуйста logomax plus 122-60
В России таких нет. Если это аналог 112-го, то на котле задействуются клеммы 3 и 4 http://www.buderus.ru/files/20090715092 ... _GB112.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; стр 13, на Логоматике - клемма UBA/EMS http://www.buderus.ru/files/20090526133 ... 204121.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;mevgen3 писал(а):котёл logomax plus 122-60 подскажите пожалуйста как подключить UBA котла к logmatik 4121
Добавлено спустя 19 минут 48 секунд:
http://www.ersatzteile-koeln.de/downloa ... ervice.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Но в немецкой инструкции на эти клеммы подключаются регуляторы RC и ERC. Про Логоматик ни слова
"Без измерений нет испытаний!"
спасибо.
Добавлено спустя 9 минут:
вопрос такой. котёл работает на отопление только при включеном режиме котлочист "1". при включении в режим "0" открывается ттёх ходовой и работает только на нагрев воды написано что котёл должен работать при нулевом режиме. как на самом деле?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Re: подскажите пожалуйста logomax plus 122-60
спс
Добавлено спустя 9 минут:
вопрос такой. котёл работает на отопление только при включеном режиме котлочист "1". при включении в режим "0" открывается ттёх ходовой и работает только на нагрев воды написано что котёл должен работать при нулевом режиме. как на самом деле?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Re: подскажите пожалуйста logomax plus 122-60
спс
Re: подскажите пожалуйста logomax plus 122-60
котёл заказал брат он работает в аквадоме .привезли с москвы
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Re:
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Re:
на счёт перемычки она стоит. только какая токопроводящая или нет ?Mij-gan писал(а):Нетокопроводящую перемычку на контактах 1 и 2 заменить токопроводящей или термостатом. Я так думаю.
Где Вы его взяли, откройте секрет
Re:
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:Mij-gan писал(а):mevgen3
Так 122 или 112??? 112Мультиметр в помощь.mevgen3 писал(а):только какая токопроводящая или нет ?
Re: подскажите пожалуйста logomax plus 122-60
плохо быть не эллектриком.
где можно заказывать котлы будерус и оборудование ? хотелось бы работать на прямую. через свою кантору накрутка большая люди цен пугаются и отказываются от качественной продукции
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
дешевле электрика с Москвы чем потом ченить его
. с проводом я утрирую конечно ,сам раз берусь 
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Re: подскажите пожалуйста logomax plus 122-60
опять же если не секрет, какой стаж работы у вас в сфере отопления и где этому обучались?
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
дешевле электрика с Москвы чем потом ченить его


Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Re: подскажите пожалуйста logomax plus 122-60
опять же если не секрет, какой стаж работы у вас в сфере отопления и где этому обучались?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: