Что установить вместо гидрострелки?
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
полностью поддерживаю..пришли таки к названию темы..это разные вещи по-определению и одно другим не заменится! уж если вопрос ставится про стрелку, то можно заменить регулируемым байпасом с дифдатчиком, либо редукционным клапаном..и то не везде..VikT писал(а):Потому как они для разных задач предназначены. Наличие стрелки никоим образом не может считаться защитой от холодной обратки. Скорей наоборот.oleg.dmitrievic писал(а):Непойму зачем к стрелке еще и подмес сотороны котла ставить.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
А в стрелке подмеса нет? При каких условиях пойдет холодная обратка из стрелки? если насос котловой работает постоянно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Если обратка контура будет холодной, а расход контура будет выше расхода котлового насоса, получим холодную обратку котла. Случиться такое может либо в момент пуска системы в холодном здании с большой теплоёмкостью, или при превышении теплопотерь над максимальными расчётными.oleg.dmitrievic писал(а):А в стрелке подмеса нет? При каких условиях пойдет холодная обратка из стрелки? если насос котловой работает постоянно.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Да, лучше смонтировать замыкающий участок и оставить постоянно работающий котловой насос.oleg.dmitrievic писал(а):насос котловой работает постоянно
О Витогазе писАл уже не один раз...
Вот здесь, например: http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... 5&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Конструктивная особенность Vitogas'а - чугун с малым объёмом воды.
При закрывании трёхходового клапана отопления или выключении насоса водоподогревателя происходит уменьшение (или прекращение) расхода воды через котёл.
Это приводит к значительному выбегу температуры воды в котле - вплоть до срабатывания защитного термореле.
Ну, и пристенное кипение воды, само собой, обеспечено...

Минуточку, насос на стрелку гонит больше кубов чем все остальные вместе взятые и естественно засасывает
значительную часть подачи с котла в обратку, т.к объема холодной обратки с системы недостаточно. Тем самым поднимая температуру обратки в котел.Конечно полной изоляции котлового контура не обеспечивает от остывания, но делает этот процесс слабее и плавнее и безопаснее. Поэтому имхо стрелка - защита от попадания холодной обратки в горячий котел. Затем ее и ставил в основном
С ув.
значительную часть подачи с котла в обратку, т.к объема холодной обратки с системы недостаточно. Тем самым поднимая температуру обратки в котел.Конечно полной изоляции котлового контура не обеспечивает от остывания, но делает этот процесс слабее и плавнее и безопаснее. Поэтому имхо стрелка - защита от попадания холодной обратки в горячий котел. Затем ее и ставил в основном

С ув.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Совершенно верно. Тотже трехходовик, когда котел прогрет открывается и подмеса уже нет. Более того у трехходовика есть очень большая задержка, мало того что сам привод срабатывает далеко не молниеносно, так еще время сколько пройдет пока прогреется стенка трубы и датчика. В гидрострелкеже температура постоянно будет средняя, тесть если из котла вылетает 80градусов, а с коллектора выходит 80, то в гидрострелке температура будет 80, а если с коллектора она резко пойдет 20градусов, то в обратке стрелки она начнет плавно подходить к 50. А вот трехходовой эту ситуацию так отыграть не смогет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
рассмотрите вариант расхода теплоносителя до стрелки = расходу после стрелки и вариант расход до меньше расхода после?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Re:
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Re:
минутку - это 1 из 3х режимов работы стрелки - самый не распространенный..и я считаю смысла в этом случае в стрелке нет, если это единственный режим её работы..pasha_d писал(а):Минуточку, насос на стрелку гонит больше кубов чем все остальные вместе взятые и естественно засасывает
значительную часть подачи с котла в обратку, т.к объема холодной обратки с системы недостаточно. Тем самым поднимая температуру обратки в котел.Конечно полной изоляции котлового контура не обеспечивает от остывания, но делает этот процесс слабее и плавнее и безопаснее. Поэтому имхо стрелка - защита от попадания холодной обратки в горячий котел. Затем ее и ставил в основном![]()
С ув.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Он в идеале то и должен быть равен, если нет, то это хуже, но для варианта со стрелкой это все равно не критично, потому что там не прямой проход от выхода с коллектора до входа в котел, и неспроста там применяется правило трех диаметров. Там смешиваются потоки и резких ударов по температуре быть неможет по определению. постепенно да, снизится температура, но если эта разница вылезет за пределы конденсатообразования, то это уже ошибка в подборе оборудования. Потому как если котел не сможет покрыть потребность в тепле значит он банально слаб и трехходовиком ты ему не поможешь. Ну точнее говоря будешь с горячим котлом дом растапливать два дня.
ПС. Лично я потребность в киловатах вывожу не только по секретной методике киловат на 10 квадратов, но и после общения с заказчиков. Тоесть если он собирается там жить наездами по выходным, то я ему ставлю мощный каскад в основном, ну или максимально возможный напольник по мощности ( не самый мощный а просто с адекватным запасом) и радиаторы большей мощности чем надо. В результате дом быстро прогревается, и никаких конденсатов с тепловыми ударами. ХОТЯ ВОЗМОЖНО ЧТО Я И НЕ ПРАВ.
ПС. Лично я потребность в киловатах вывожу не только по секретной методике киловат на 10 квадратов, но и после общения с заказчиков. Тоесть если он собирается там жить наездами по выходным, то я ему ставлю мощный каскад в основном, ну или максимально возможный напольник по мощности ( не самый мощный а просто с адекватным запасом) и радиаторы большей мощности чем надо. В результате дом быстро прогревается, и никаких конденсатов с тепловыми ударами. ХОТЯ ВОЗМОЖНО ЧТО Я И НЕ ПРАВ.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Что установить вместо гидрострелки?
так вот мне и непонятно - что имеет ввиду ТС, озаглавливая тему? какую конкретно функцию нужно заменить? если основная - гидравлическая развязка контура теплогенератора и СО.. всё остальное не требует установки стрелки..
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
И какие остальные два режима основные? Зачем рассматривать варианты неверно подобранного насоса.Для не кондесатных котлов вроде как на 25% насос должен быть производительней. А с правильным насосом стрелка также обеспечивает постоянную циркуляцию в котловом контуре, а так же исключает взаимное влияния контуровых насосов друг на друга. А какие такие "другие " реимы ее работы?RADAR44 писал(а):рассмотрите вариант расхода теплоносителя до стрелки = расходу после стрелки и вариант расход до меньше расхода после?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Re:минутку - это 1 из 3х режимов работы стрелки - самый не распространенный..и я считаю смысла в этом случае в стрелке нет, если это единственный режим её работы..pasha_d писал(а):Минуточку, насос на стрелку гонит больше кубов чем все остальные вместе взятые и естественно засасывает
значительную часть подачи с котла в обратку, т.к объема холодной обратки с системы недостаточно. Тем самым поднимая температуру обратки в котел.Конечно полной изоляции котлового контура не обеспечивает от остывания, но делает этот процесс слабее и плавнее и безопаснее. Поэтому имхо стрелка - защита от попадания холодной обратки в горячий котел. Затем ее и ставил в основном![]()
С ув.
С ув.
Re:
отсюда вопрос - что требуется из этого комплекса для замены стрелки?oleg.dmitrievic писал(а):Просто развязку можно организовать обыкновенным байпасом. Если нужен весь комплекс, то ставится стрелка.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Re: Re:
pasha_d писал(а): И какие остальные два режима основные? Зачем рассматривать варианты неверно подобранного насоса.Для не кондесатных котлов вроде как на 25% насос должен быть производительней. А с правильным насосом стрелка также обеспечивает постоянную циркуляцию в котловом контуре, а так же исключает взаимное влияния контуровых насосов друг на друга. А какие такие "другие " реимы ее работы?
С ув.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.