oleg.dmitrievic писал(а):А что в иснтрукциях написанно? конкретно этот надо ставить на вход в бойлер, обычный, без обратного клапана можно и на выход и на рециркулляцию ставить.
В данном случае речь идет о подрывнике с обратным клапаном. Который идет в комплекте с бойлером. И который, по инструкции, ставиться на вход воды.
Я сделал так - подача воды (коллектор) - кран американка - клапан-подрывник(с обратным) - отвод на бачок - бойлер.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
cineman писал(а):oleg_k писал(а):Насосы Халм 25-6.0 (контур отопл. + контур бойлера).
Один насос на всё? Трёхходовым нагрузки переключать будете?
нет, имеется ввиду, что 2 насоса. (см. схему)
управляются по-очереди котлом, по запросу.
по умолчанию работает котел контура отопления.
когда нужно - включается насос бойлера, а тот отключается... летом насос отопления отключается, (но котел имеет функцию периодического включения насоса, что б не закисал типа

)
Добавлено спустя 11 минут:
Code писал(а):oleg_k писал(а):Все не охватишь, но по максимуму вникать
1) Котел будет повышать температуру при нагреве на бойлер?
2) Термоголовки стоят?
3) Если стоят, то что будет с насосом, когда они закроются, если байпаса нет?
4) Если не стоят, то как будет регулироваться температура? На котле?
5) Если на котле, то см. п1.
1. точно не знаю на счет повышения... алгоритм я написал выше. переключение насосов.
2. пока не стоят. но по идее должны будут. + комнатный программатор.
3. байпасс есть на коллекторном блоке с ТП. (там свой насос правда). Есть возможность сделать байпасс на 2м этаже. Надо?