Buderus Logomax U044-24k

Сообщение gennady62 »

Подскажите пожалуйста, котел работал без вопросов 4 месяца и ни с того ни с чего начал гаснуть и выдавать ошибку - четыре мигающих светодиода . Что с этим делать - ни кто не знает, или мне не попались еще специалисты.

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

а специалистов вызывали? в инструкции тоже ничего об этом?

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Buderus Logomax U044-24k

Сообщение @lex »

Все в инструкции имеется
Выход дымовых газов на камере сгорания.
Датчик температуры в камере горелки не обнаружен.

Проверить отвод дымовых газов.
Проверить теплообменник на отсутствие загрязнений.
Проверить датчик температуры в камере горелки и соединительный кабель на отсутствие повреждений.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

В Рязани спецы по Будерусу закончились? :D
По факту- котел просится чтобы ему теплообменник почистили. Признавайтесь-после установки еще ремонт продолжался?
Котел на кухне стоит? :cool:
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Buderus Logomax U044-24k

Сообщение @lex »

Их там особо и не было, хреново работаем :(
Ну да со следующего года перемены будуть
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

исключить неприятности из инструкции может специалист по любым другим котлам..сомнения есть, что вообще там были специалисты..

gennady62
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 дек 2013, 22:27
Репутация: 0

Сообщение gennady62 »

Спасибо за советы. Тягу проверяли - бешеная. Теплообменник чистил раз десять. Датчик температуры в камере сгорания ( я так понимаю это электрод ионизации ) он разогрет до красна. А котел поработает - поработает и выключается ( после сброса ошибки )

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

датчик температуры - это не электрод ионизации..а зачем чистить 10 раз? были показания?

gennady62
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 дек 2013, 22:27
Репутация: 0

Re: Buderus Logomax U044-24k

Сообщение gennady62 »

И еще ,если это поможет, до Buderus стоял Baxi - таже проблема - ошибка № 35 ( отрыв пламени) Предлагали заменить плату , не помогло. Закончилось заменой котла. Да кстати - дом жилой и ни какого ремонта не было.

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

Е35 на бакси - не отрыв пламени..заменили не на ту плату..

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Справой стороны, чуть ниже горелки есть датчик температуры, к нему идут проводки (кажись белые), он закрыт небольшим стальным экранчиком, открути экранчик. Иногда помогает.
Встретил дизайнера - убей сразу!

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Re:

Сообщение RADAR44 »

гpязнуля писал(а):Справой стороны, чуть ниже горелки есть датчик температуры, к нему идут проводки (кажись белые), он закрыт небольшим стальным экранчиком, открути экранчик. Иногда помогает.
это фича такая что-ли у этих котлов - датчик не правильно установлен - чтобы снимать экранчик? интересно просто..начинаю заниматься этими котлами.. или всё-таки есть проблема у котла? штук 30 точно уже запустил в этом году и с такой проблемой не сталкивался..

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Фича, не фича, но частенько помогает. Проблема не котла, проблема ... да фиг его знает чья проблема, да и не проблема, а проблемушка. Все решается , все делается.
Встретил дизайнера - убей сразу!

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Я думаю надо смотреть настройку газового клапана,вполне возможно пламя низко сидит на горелке,вот она и перегревается.

gennady62
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 дек 2013, 22:27
Репутация: 0

Re: Buderus Logomax U044-24k

Сообщение gennady62 »

Спасибо всем за советы. Завтра попробую решить эту проблему.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Я могу ошибаться, но столкнувшись как-то с такой же проблемой на таком же котле с удивлением увидел в инструкции, в части касающейся джамперов, переключатель "12 мбар - 20 мбар". После переключения на "20 мбар" проблема ушла навсегда. Что и логично - при настройке на 13 и фактических 20-ти мощность котла была завышена и датчик перегревался.
Вот единственное, что я не смог для себя объяснить - больше нигде я упоминания про это переключение не нашёл (искал в мануалах на сайте Будеруса). Но ведь это мне не приснилось :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Mij-gan
че то я тоже не могу найти такой джемпер. ДИП№1- метан-или пропан -бутан.Хотя.... щас пороюсь
чисть канализацию и никого не бойся

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

шидол
Вот в том то и дело - я потом все глаза проглядел :mrgreen: Но на той модификации в бумажной инструкции этот параметр точно был прописан. И было указано, что котёл изначально настроен на 13 мбар.
"Без измерений нет испытаний!"

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

gennady62 писал(а):Завтра попробую решить эту проблему.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=5 ... #p15757726" onclick="window.open(this.href);return false;
Меняй этот датчик,проблема должна решиться.(При всём уважении к г-ну Жилину).
gennady62 писал(а):Тягу проверяли - бешеная.
Вот в этом вся проблема.Если общая длина дымохода менее 5м - удлиняй.Несколько раз с этим сталкивались.

Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
@lex писал(а):Ну да со следующего года перемены будуть
Г-н Стенчев это как-то связано с 410-м?Или у Боша намечена какая-то суперстратегия по АСЦ?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

ВСВ
Всех спалил :mrgreen: Я не претендую на истину в последней инстанции... Но как "бешеная тяга" может приводить к ошибке "выход дымовых газов в камере сгорания"?