Котел 25 KOV (новый) - в системе отопления температура не выставляется выше 75. Хотя по инструкции 38-85. Это неисправность? Или доп. настройки необходимы? Спасибо
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
А трубы отопления из чего сделаны? Может и не надо вам больше 75 градусов. Но если есть желание повысить, то параметр d.71 надо глянуть.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 дек 2013, 16:40
- Репутация: 0
Re: Температурный режим системы отопления
трубы метал. до этого стоял котел12 лет этого производителя, заменил столкнулся с этой проблемой. Что вы советуете посмотреть или сделать?
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
В DIA системе залезть в параметр d.71 и изменить заводскую настройку с 75 градусов на тот, который вам нужен, вроде максимум там 80 градусов.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 дек 2013, 16:40
- Репутация: 0
Re: Температурный режим системы отопления
А что за параметр d.71 ?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Эти настройки возможно самому установить или требуется дополнительное оборудования. (по специальности технарь)
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Эти настройки возможно самому установить или требуется дополнительное оборудования. (по специальности технарь)
-