Расход газа на отопление :)
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Не только ставил бы, но и ставлю. Особенно на котловой контур. Кстати на всех фотографиях где есть котловой контур он и стоит. Неставлю только на периодически (редко) работающие контура, типа загрузки ГВС.
Но я ставлю Вилловские, там можно настроить как хошь, в отличии от грюнфоса.
Но я ставлю Вилловские, там можно настроить как хошь, в отличии от грюнфоса.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- CNFHSQ
- Претендент
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
- Репутация: 7
- Откуда: Ставрополь
Уходящие газы 160 градусов это , до прерывателя тяги или после? Если до, то все хорошо КПД выше 90%. При таком КПД расход газа, грубо, будет где то 0,12м3/час на 1 кВт. или 2,9м3 для 24 квт. Тепла выработать котел больше не может. И улетать в трубу(неполное сгорание) газ не может. Т.к.закоптил бы и температура уходящих была бы высокой , а дым черный.
Вывод: замените счетчик для начала.
Вывод: замените счетчик для начала.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Он там постоянно трудится, а жрет в разы меньше. отчет уже готов годовой по нему, щас статью по насосам накатаю и выложу.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- CNFHSQ
- Претендент
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
- Репутация: 7
- Откуда: Ставрополь
Re:
При избытке воздуха сажу получить трудно. Прикладываю сводную и режимную карту чугунного напольника с атмосферной горелкой. можете подставить любые свои цифры и убедитесь, что свои 92% котел, при номинальной нагрузке, дает.АРТЁМ. писал(а): Смотрите настройку газового клапана,либо теплообменник сажей зарос.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
В инструкции на 40 кВт,бакси температура дымовых газов 120градусов, если выше это говорит о том,что мощность горелки выше чем может принять теплообменник котла. Необходимо подсчитать расход газа по счетчику, если соответствуют 40 кВт,тот надо чистить теплообменник по дымовым газам,либо от накипи, если расход выше то регулировать газовую арматуру.
- CNFHSQ
- Претендент
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
- Репутация: 7
- Откуда: Ставрополь
Re:
1. Где замерять! Нужно ДО прерывателя тяги.АРТЁМ. писал(а):В инструкции на 40 кВт,бакси температура дымовых газов 120градусов, если выше это говорит о том,что мощность горелки выше чем может принять теплообменник котла. Необходимо подсчитать расход газа по счетчику, если соответствуют 40 кВт,тот надо чистить теплообменник по дымовым газам,либо от накипи, если расход выше то регулировать газовую арматуру.
2. Замерял протерм турбо. Избытки воздуха и КПД не вкладываются в мое понятие о хороших котлах.
3.Если есть сомнения показаниях счетчика, то о чем речь. Есть другие грубые способы.
Зная расход воды и температуры входа-выхода, вычисляем реальную тепловую производительность котла.АРТЁМ. писал(а):Советник, а как расход воды через котел сказывается на расходе газа.
Сравниваем ее с полученным теплом от сжигания замеренного по счетчику расхода газа.
Далее делаем выводы в зависимости от полученных результатов.
- CNFHSQ
- Претендент
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
- Репутация: 7
- Откуда: Ставрополь
Re:
Прикинуть можно, зная производительность насоса в разы не ошибешься.Sovetnik писал(а):Зная расход воды и температуры входа-выхода, вычисляем реальную тепловую производительность котла.АРТЁМ. писал(а):Советник, а как расход воды через котел сказывается на расходе газа.
Сравниваем ее с полученным теплом от сжигания замеренного по счетчику расхода газа.
Далее делаем выводы в зависимости от полученных результатов.
- CNFHSQ
- Претендент
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
- Репутация: 7
- Откуда: Ставрополь
Re:
А это что, уже не одно и то- же???АРТЁМ. писал(а):Зная расход воды через котел и дельту,вы вычислите сколька энергии насос снимает с котла ,а не теплопроизводительность котла.
Не выработка тепла по прямому балансу?
Давайте расмотрим пример:Котел 40 квт одноступенчатый,система отопления со смесительным узлом,т.е расход воды через котёл не постоянен.Требуемый расход воды через котел -2.3 куба в час.Тепер ситуация когда нам в отопление не надо 40 квт,а надо 20квт,смесительный узел делает расход 1.15 куба.Кпд котла в этом случае по прямому балансу 50%,но это не так .Прямой баланс не учитывает затраты на аккумуляцию тепла котлом,ведь когда горелка выключается теплобмен между котлом и системой не останавливается.а продолжается и с котла снимается то накопленое тепло.
-
- Претендент
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 02 мар 2011, 20:32
- Репутация: 7