Газовая колонка
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Benbariga
- Претендент
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
- Репутация: 0
- Откуда: Белгород
Газовая колонка
Запустил вчера вот такую колонку на БРУ, используется для нагрева и подачи воды в 3-х тонный бак для нужд завода.
Использовал 25 ппр трубу, диаметр заузил только в одном месте - поли-фосфатный фильтр попался только на 1/2 дюйма. До этого вода использовалась холодная, подавалась ч-з стальную дюймовую трубу. Протяженность моих труб составила 26 метров туда и обратно.
Вопрос в следующем. Колонка по заявлению производителя делает 27 литров в минуту, по практическим измерениям получилось 10-12 литров. Может быть я был не прав в выборе диаметра трубы и из за этого уменьшился выход воды? Вода идет из скважины давление вроде бы нормальное (10 атм). Или проблема в том что труба поднимается вверх на 4.5 метра и из за этого падает давление?
Решит ли проблему перенос ввода трубы в бак в нижнюю его часть, или столб воды в баке тоже будет давить и мешать наполнению?
Попробую нарисовать для наглядности.
Использовал 25 ппр трубу, диаметр заузил только в одном месте - поли-фосфатный фильтр попался только на 1/2 дюйма. До этого вода использовалась холодная, подавалась ч-з стальную дюймовую трубу. Протяженность моих труб составила 26 метров туда и обратно.
Вопрос в следующем. Колонка по заявлению производителя делает 27 литров в минуту, по практическим измерениям получилось 10-12 литров. Может быть я был не прав в выборе диаметра трубы и из за этого уменьшился выход воды? Вода идет из скважины давление вроде бы нормальное (10 атм). Или проблема в том что труба поднимается вверх на 4.5 метра и из за этого падает давление?
Решит ли проблему перенос ввода трубы в бак в нижнюю его часть, или столб воды в баке тоже будет давить и мешать наполнению?
Попробую нарисовать для наглядности.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Претендент
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
- Репутация: 7
- Откуда: Магнитогорск
не совссем понял, зачем было городить огород с колонкой.. поставили бы котел с бойлером соответствующего обьема...
насколько помню проточные колонки не преднасначены для нагрева накопительных емкостей. если уж так извращаться, то в вашей схеме не хватает насоса(думаю подойдет любой насос для рецирк. гвс)
насколько помню проточные колонки не преднасначены для нагрева накопительных емкостей. если уж так извращаться, то в вашей схеме не хватает насоса(думаю подойдет любой насос для рецирк. гвс)
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Что такое "БРУ"?
"Давление воды 0,3 — 12,0 бар
Проток воды 2,5 — 27,0 л/мин"
Может быть, "27 литров в минуту" должно быть при перепаде давления на колонке 12 бар?
"25" - это внутренний диаметр?Benbariga писал(а):Использовал 25 ппр трубу
Общая длина - 13+13 метров или 26+26?Benbariga писал(а):Протяженность моих труб составила 26 метров туда и обратно.
Вот, "заявление" производителя:Benbariga писал(а):Колонка по заявлению производителя делает 27 литров в минуту
"Давление воды 0,3 — 12,0 бар
Проток воды 2,5 — 27,0 л/мин"
Может быть, "27 литров в минуту" должно быть при перепаде давления на колонке 12 бар?

-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Benbariga
- Претендент
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
- Репутация: 0
- Откуда: Белгород
xpurp
Разве бывают бойлеры на 3 тонны? Городили огород на зимнее время, летом колонка работать не будет. Вода набирается по мере необходимости, если поставить насос будет ли он стартовать вместе с протоком или нужно какую то петлю делать?
шидол
Как выяснить проток на входе в колонку? Открутить подачу и замерить опытным путем?
tiptop
БРУ - "завод по производству бетона". 25 наружный диаметр ППР. 26 метров всего.
Никто не ответил про перемещение ввода в бак?? если сделать так, станет лучше?
Разве бывают бойлеры на 3 тонны? Городили огород на зимнее время, летом колонка работать не будет. Вода набирается по мере необходимости, если поставить насос будет ли он стартовать вместе с протоком или нужно какую то петлю делать?
шидол
Как выяснить проток на входе в колонку? Открутить подачу и замерить опытным путем?
tiptop
БРУ - "завод по производству бетона". 25 наружный диаметр ППР. 26 метров всего.
Никто не ответил про перемещение ввода в бак?? если сделать так, станет лучше?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Benbariga
- Претендент
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
- Репутация: 0
- Откуда: Белгород
шидол
да эта модель. Со спецами из Бош разговаривали, сказали на такую колонку надо проект и все такое, времени их ждать нет заказы на бетон идут упускать клиентов не хочется.
Сегодня провели пару экспериментов. Перед входом в колонку вода приходит со скоростью 10 литров за 10 секунд, в месте возврата горячей воды в стальную трубу скорость падает, 10 литров за 20 секунд. Сварщики переварили вход в бак, задумываем еще и насос дополнительный поставить. Подскажите какая модель подойдет и где его лучше поставить? Заранее благодарен.
да эта модель. Со спецами из Бош разговаривали, сказали на такую колонку надо проект и все такое, времени их ждать нет заказы на бетон идут упускать клиентов не хочется.
Сегодня провели пару экспериментов. Перед входом в колонку вода приходит со скоростью 10 литров за 10 секунд, в месте возврата горячей воды в стальную трубу скорость падает, 10 литров за 20 секунд. Сварщики переварили вход в бак, задумываем еще и насос дополнительный поставить. Подскажите какая модель подойдет и где его лучше поставить? Заранее благодарен.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
я фуфею..... краской он покрыт..... а прежде чем полы мыть по рюмкам стучите? так говорят мистер пропер приходит и все намного лучше отмывается. Даж носочки белые потом остаются..
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
да один металл бочки натри тонны пока прогреешь, струйкой с колонки той, да еще и проточно, ждать офанареешь.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
да один металл бочки натри тонны пока прогреешь, струйкой с колонки той, да еще и проточно, ждать офанареешь.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
А купить пусть и не дорогой, но мощный котел не? или вы думаете 28 киловатт меньше 27ми? которые еще и снять с нее надо умудрится.
опять таки, как вы этот котел подключали? какова у него мощность на гвс была?
Поставьте просто мощный котел, одноконутрный, и подключите его через мощный теплообменник пластинчатый, чтоб мощность этого теплообменника была равна мощности котла и все.
опять таки, как вы этот котел подключали? какова у него мощность на гвс была?
Поставьте просто мощный котел, одноконутрный, и подключите его через мощный теплообменник пластинчатый, чтоб мощность этого теплообменника была равна мощности котла и все.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Газовая колонка
какая мощность газовой колонки в Квт.
Re: Газовая колонка
Диаметр трубы увеличить.Как минимум до32мм.Фильтр явно потери давления дает.