Джордано писал(а):Посчитаю в выходные вариант: ленинградка по периметру этажей (2 крыла) с радиаторами керми 10 серии в проблемных комнатах (возможно хватит котлового насоса), на возвратке вторичным кольцом теплые полы. Без теплого потолка. Пойдет так?
Посчитал, 10 радиаторов Керми серия 10 размером 500х1600 температура 53/43 ленинградка в разрыв подающего коллектора.
Правда расчеты приказали долго жить вместе с ТЕСЕвской демонсташкой, которая скоропостижно скончалась раньше срока - ключ был до июня. Почистил реестр, установил снова, но проект не читается - зашифровали редиски. Все что нажито непосильным трудом... пять курток импортных... Кстати программу даже купить нельзя - не упоминается ни на одном сайта. Выпустили новую, упрощенную, для end-userов за 200€, чтобы посчитать сколько трубы надо. Мотивировка смешная: "Зачем вам ждать две недели пока наш дистрибьютор посчитает..." Хорошие у них дистрибьюторы!
Теплый потолок по деньгам такой же, но романтичней - попробую. А радиаторы никогда не поздно поставить - сделаю штрабу над плинтусом по периметру, потом заклею декоративным орнаментом.
Еще раз публикую свою схему,
покритикуйте, пожалуйста по выбору насосов (там два варианта, с Wilo мне больше нравится) и арматуры. Может не хватает чего? Или, не дай бог, лишнее???
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Code писал(а):Будет некомфортно, т.н. повышается относительная влажность.
Кто не читал с начала темы, это про теплые потолки.
В Минске влажность 80-90% круглый год. Куда тут повышаться? Да и чем это плохо летом?
Главное чтобы конденсата не было. Тут есть рекомендации производителя (не менее 15С подача), здравый смысл, и регулятор температуры на компрессоре. Легко автоматизировать. Короче не беспокоит совершенно.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
pasha_d писал(а):В варианте со вторым светом все тепло будет снизу улетать на второй этаж, на втором будет уже 25,а на первом еще 15...
Паша, спасибо за совет, но тут сколько людей, столько и мнений. В теории второй свет (в смысле отопления) не разработан совсем. В этой же теме человек писал реальный опыт - радиаторы со вторым светом не работают. Полов не хватает. Что делать? А вот теплые потолки, как раз тут кстати. Их часто применяют в индустриальном строительстве с высотой потолка 5-10 метров (торговые центры, автохаусы, офисные здания) и я не имею ввиду высокотемпературные (там высоты еще выше), а с потолком 2.5 и меньше их применять вообще не рекомендуют.