на улице -30
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
на улице -30
Нужна помощь не загорается диз горелка будерус. стартует через минуту работы тухнет вентилятор работает без остановки
Re: на улице -30
Как предположение срабатывает по прессостату воздуха. Проверить дымоход( намерз) и чистоту топки. Так же проверить датчик пламени.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
1. Проверить наличие топлива и открыт ли клапан на топливозаборной арматуре бочки (флажек должен быть откинут вверх)rus26 писал(а):не загорается диз горелка
2. Проверить не засрался ли топливный фильтр (открутить колбу, промыть металическую сетку или заменить на новую полипропиленувую) После этого проверить засасывает ли в фильтр топливо-колба должна быстро наполниться.
3. Если дымоход сэндвич по улице - проверить не намерз ли на нем лед внутри.
Если после этого не зажигается, то берете инструкцию на горелку и котел, и по инструкции:
4. Снимаете горелку с котла, ставите ее на табуретку и запускаете котел. Горелка должна распылять топливной пылью(не пИсать) и зажечься. Смотрите работает ли пъезорозжиг- есть ли искра.
5. Если есть механические повреждения (отвалился электрод или еще чегонть) -видно сразу, вызывайте специалиста.
6. Если горелка пИсает, то скорее всего забилась форсунка - по инструкции разбираете горелку(дело 2х минут с помощью шестигранного ключа и отвертки), снимаете форсунку, меняете ее на новую или попробуйте промыть в растворе для чистки карбюраторов. паралельно с этим почистите горелку от нагара.
7. Если нет искры - проблема в электрике горелки, вызывайте специалиста.
8. Если искра есть, а топливо не идет вообще -то делайте п.5, потом собираете горелку и запускаете на табуретке, должно зажечтся или по крайней мере пойти топливо. Если топливо все равно нет - вероятно умер топливный насос, вызывайте специалиста.
9. Откройте переднюю секцию котла (она открывается как дверца), железным ершиком и пылесосом почистите внутри.
10. В любом случае настроить горелку вам должен специалист, иначе она будет коптить и быстро выйдет из строя и ушатает котел с дымоходом.
Дымоход смотрел все норм. она загорается время от времени в перерывах между работай цветовым кодом сообщает что низкое напряжение. на котле замерил (он после стабилизатора) там 210. Фильтра чистил оба. после работы 1-3 мин просто гаснет пламя и дальше до посинения работает вентилятор. Давление насос дает 15,5, по воздуху тож норм 3,2. он продувает но не делает попытки включить розжиг. затем 5-15 раз включаю выключаю он стартует. И еще на горелки три светодиода в в режиме "ожидания" (пока продувает) горят все три (красный правда не так ярко возможно отсвечивает)
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Пардон за мой русский, спешил.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Напряжение в 210 может заставить троить ее - ?
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
как проверить датчик пламени ?
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:
с последним проехали
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Пардон за мой русский, спешил.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Напряжение в 210 может заставить троить ее - ?
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
как проверить датчик пламени ?
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:
с последним проехали