как защитить теплообменники от накипи?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Вик
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 11:30
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re: как защитить теплообменники от накипи?

Сообщение Вик »

Выдержка из:
http://www.water.ru/bz/digest/banbas-hursh_water.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;

Виды и максимальные дозы ингибиторов коррозии, таких как полифосфаты, должны соответствовать требованиям к реагентам, используемым при очистке воды (например, полифосфатов допускается в питьевой воде не более 3,5 мг/л, поскольку это вещество согласно органолептическому признаку вредности относится к опасным веществам - к третьему классу опасности).

Просто Леха
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 09:00
Репутация: 2
Откуда: мы из Ельца

Re: ответ

Сообщение Просто Леха »

Родник 1.jpg
Honda писал(а):
представитель fondital писал(а):вода - артезианская, ОЧЕНЬ жесткая (линза - в известняке).
В известняке, как правило - вода НЕжесткая.
представитель fondital писал(а):правда в квартире
Тем более - если центральный водопровод.
Вы химанализ проводили ?
Жесткая !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
с представителем Fondital согласен.

Как уже отписывался (можно по сообщениям порыскать- там кое-что есть), с котлами-битермиками катастрофа: воду показал- жесткая, давление газа на входе ниже 22мБар не опускается(чаще 25-26)-зря чё ли на газопроводе живем (в 3-8 км от города 3 нитки 1200мм на Европу идут и нам перепало), Ранее Евролайны электроникой почти не настраивались- далее все вручную.

могу поделиться как феррольки забитые вхлам поднимал, но это не надолго(в аварийных случаях пркатывает "на ура")
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить