Бинго!evgegor писал(а):а светодиод этот, это так... для красоты и полноты так сказать картины...
принцип работы BAXI 24F и термостата EMMETI TERMEC
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
если у вас котел молотит на 48и и не выключается, и температуру не набирает, значит ему не хватает мощности для работы. и темостатом вы это не исправите
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Достаточно. не спорю. но он то ему задал 50ть. или у него по датчику наружному или комнатному котел решает сколько надо? ежели воткнул термостат то их нет как я понимаю. а знач сколько накрутил, столько он и должен напустить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Это нормально. До 45 градусов он бегать хоть на какой мощности, вплоть до максимальной. А доходя до заданной(45 градусов) он переходит на минимальную мощность. А при превышений свыше 5 градусов от заданной температуры он потом выключается. Это заложенный алгоритм котла. По крайней мере на Бакси. Есть котлы с другим алгоритмом.evgegor писал(а):а вот если на котле выставить 45, т.е. он должен был на 50 градусах выключится, он стоит на 46-47 и не дергается
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Только в другой теме написал человеку - а тут ещё один.
Неужели других дел и забот нет, кроме как за котлом следить - как включается и сколько градусов держит?
В первом посту всё же правильно описал. А вот с логикой котла - проблема.
Для ТС. Котел работает на достижение заданной температуры +/- 5 град -допустимый диапазон нереагирования котла на отклонение от задания. Но как правило, после превышения заданной температуры котел начинает снижать мощность, и если достигается баланс между вырабатываемой и снимаемой при данных условиях мощностями, в диапазоне температур от заданной до заданной+5 град. то котел и "зависнет" в этом состоянии. Такова его логика. Некоторые, типа Вайлантов и Протермов, правда, с ума могут сойти, вернее будут реагировать на такое длительное состояние изменением мощности.
Неужели других дел и забот нет, кроме как за котлом следить - как включается и сколько градусов держит?
В первом посту всё же правильно описал. А вот с логикой котла - проблема.
Для ТС. Котел работает на достижение заданной температуры +/- 5 град -допустимый диапазон нереагирования котла на отклонение от задания. Но как правило, после превышения заданной температуры котел начинает снижать мощность, и если достигается баланс между вырабатываемой и снимаемой при данных условиях мощностями, в диапазоне температур от заданной до заданной+5 град. то котел и "зависнет" в этом состоянии. Такова его логика. Некоторые, типа Вайлантов и Протермов, правда, с ума могут сойти, вернее будут реагировать на такое длительное состояние изменением мощности.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
К чему я это начал все, сейчас на улице температура -15, расход газа за сутки 22 куба получился, мах. мощность котла выставлена 100%, минимальную поставил сейчас 40%. Просто посмотрел по записям, той зимой и позапрошлой, когда не было терморегулятора, было при той же температуре воздуха расход 15-17 кубов в сутки, вот и думаю, может вообще этот теморегулятор отключить? Может котел остывает при терморегуляторе много и много расходуется газа опять на нагрев воды? воды в системе около 280 литров. И может мощность мах уменьшить на 80%? Какие бы вы посоветовали оптимальные настройки котла по мощности и по выставленной мах. температуре на котле, дабы получить хоть какую ту экономию газа?
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Когда такой большой объём воды, резонно к котлу ещё и уличный датчик подключить и настроить на котле подходящую вам кривую отопления.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
В первую очередь хотелось бы обратить внимание на возможное влияние других всевозможных факторов - потребление горячей воды, ветер, динамика изменения уличной температуры, температура ночью, солнце, вентиляция и т.д.evgegor писал(а):Какие бы вы посоветовали оптимальные настройки котла по мощности и по выставленной мах. температуре на котле, дабы получить хоть какую ту экономию газа?
Ванну приняли - несколько кубов ушло, а Вы голову ломаете.
Советую всегда устанавливать температуру на котле поменьше.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Еще бывают мыши пенопласт грызут и домики там делают. бывает вата каменная намокает, а при этом моменте ее теплопроводность падает чуть ли не о нуля. И много много что еще может быть.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
нет, котел работает только на отопление...Code писал(а):Ванну приняли - несколько кубов ушло, а Вы голову ломаете.
Вопрос даст ли что то если убрать терморегулятор, и какую задать оптимальную настройку котла, например 50-55 градусов, включение у него вроде по любому на 38... И если мах мощность со ста процентов понизить на 70-80%?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: