Проблема с нагревом VU OE 376/3-5, Eco TEC plus VU 37кВт
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Проблема с нагревом VU OE 376/3-5, Eco TEC plus VU 37кВт
Добрый день специалисты.
Имеем Eco TEC plus VU OE 376/3-5, мощность 37.0 кВт
схема подключения котельной как на примере 2,
мощность горелки я выставил 12кВт (параметр d.0 = 12)
мощность установленных радиаторов порядка 8кВт, 5шт (пока запитал только подвал)
в системе залит антифриз дикси эко
Проблема: на комнатном регуляторе выставлено 18грС, котел нагревается ОЧЕНЬ быстро до 60-65грС и горелка выключается, далее котел остывает до 30грС в течении продолжительного времени и цикл горения происходит по новому. Причем скорость нагрева не изменилась когда была мощность 37кВт, и после того как я ее уменьшил до 12кВт. Горячая вода дойти до радиаторов видимо просто не успевает. Поогите найти причину этого безобразия и подскажите пожалуйста какие настройки надо поменять (регион Московская обл)
[BBvideo 560,340]http://youtu.be/52H2ZaFVyuE[/BBvideo]
[BBvideo 560,340]http://youtu.be/sfWY-PnJsWE[/BBvideo]
Добавлено спустя 46 секунд:
Схема котельной
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Перепускные клапаны выставил на максиальное давление
Имеем Eco TEC plus VU OE 376/3-5, мощность 37.0 кВт
схема подключения котельной как на примере 2,
мощность горелки я выставил 12кВт (параметр d.0 = 12)
мощность установленных радиаторов порядка 8кВт, 5шт (пока запитал только подвал)
в системе залит антифриз дикси эко
Проблема: на комнатном регуляторе выставлено 18грС, котел нагревается ОЧЕНЬ быстро до 60-65грС и горелка выключается, далее котел остывает до 30грС в течении продолжительного времени и цикл горения происходит по новому. Причем скорость нагрева не изменилась когда была мощность 37кВт, и после того как я ее уменьшил до 12кВт. Горячая вода дойти до радиаторов видимо просто не успевает. Поогите найти причину этого безобразия и подскажите пожалуйста какие настройки надо поменять (регион Московская обл)
[BBvideo 560,340]http://youtu.be/52H2ZaFVyuE[/BBvideo]
[BBvideo 560,340]http://youtu.be/sfWY-PnJsWE[/BBvideo]
Добавлено спустя 46 секунд:
Схема котельной
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Перепускные клапаны выставил на максиальное давление
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Два раза нарывался на залипание клапана обратного, находится с права если смотреть на котел, прям на тебя шпинек торчит. Но это было на турботеках. думаю тут тоже самое может быть. если он моментально нагревается а потом долго остывает, то что то мешает цыркулляции.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Слушай ка, а на экотеках разве не частотные насосы стоят?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Слушай ка, а на экотеках разве не частотные насосы стоят?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
его настроил на максимальное давлениеcineman писал(а):подозревать стоит внутренний перепускной клапан
обратного клапана там не видел если честно - в коплекте с котлом 2 краника со сливаи шли и все.oleg.dmitrievic писал(а):Два раза нарывался на залипание клапана обратного, находится с права если смотреть на котел, прям на тебя шпинек торчит. Но это было на турботеках.
насос 2х ступенчатый, вроде как качает - пробовал включать на нагрев бойлера, трубы подачи/обратки горячие. Бойлер пока пустой стоит, его нагрев выключен.cineman писал(а):Ну да, насос может не качать вааще.
Такое ощущение что лил мощность горелки очень завышана (хотя я ее програмно понизил на минимум) и(или) нет съема тепла с теплообменника
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Там встроенный он. в том узле который справа находится.
ты просто сними крышку и посмотри где проток затыкается. я так понял у тебя подача из котла вообще не греется. тоесть оттуда ничего не выходит просто.
ты просто сними крышку и посмотри где проток затыкается. я так понял у тебя подача из котла вообще не греется. тоесть оттуда ничего не выходит просто.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Из котла горячая вода идет, просто котел быстро нагревается и выключает горелку - радиаторы не успевают нагреться.oleg.dmitrievic писал(а):я так понял у тебя подача из котла вообще не греется. тоесть оттуда ничего не выходит просто.
С гидравликой быть не может ничего.Vaillant Group Rus писал(а):Проблема в циркуляции. Причины – антифриз, проблемы гидравлики, забитые грязевые фильтры.
Грязевик проверил - девственно чистый.
Остается антифриз - неужели насос его прокачать не может? Чистую воду залить нельзя - мало ли что, дом находится в глухой деревушке за Дубной, замерзнет отопление и каюк. Попробую разбавить водой антифриз.
По настройкам - все настройки я оставил заводские, отключил лишь нагрев бойлера (не используется сейчас) и снизил мощность котла как писал выше. Какие либо настройки необходимо еще менять для нашей климатической зоны?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Предположу что он просто не может прокачать систему. теплообменник конденсатника имеет большое сопротивление. поэтому их как я слышал советуют обязательно подключать через стрелку. Но вообще еще раз советую посмотреть что мешает протоку
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
«DIXIS-30» — готовая к использованию прозрачная однородная жидкость розово-желтого цвета без механических примесей.....
Для отопительных систем с электрическими и настенными газовыми котлами, из-за возможных местных перегревов, необходимо использовать антифриз с добавлением 30% воды.
Это с их сайта. Мы рекомендуем разбавление 1:1. - это -9..-10С...
Для отопительных систем с электрическими и настенными газовыми котлами, из-за возможных местных перегревов, необходимо использовать антифриз с добавлением 30% воды.
Это с их сайта. Мы рекомендуем разбавление 1:1. - это -9..-10С...
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
там насос на входе.... а потом ему приходится продавить воздух по теплообменнику и выгнать в систему. попробуй там подачу открыть чтоб напором прогнать. и посмотри может всетаки насоса не хватает. открой байпас и глянь что будет. если все нормально то затягивай потихоньку.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Дима, ты плохо читаешь инструкции к котлам. И видимо не читаешь со смыслом что я пишу в темах. Антифриз, тем более в конденсационных котлах категорически запрещён. Тем более для этого котла нужна гидравлическая стрелка. Я бы рекомендовал во всех инструкциях писать о необходимости устанавливать с конденсационными котлами гидрострелку.Dim@ писал(а):в системе залит антифриз дикси эко
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.