Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Уважаемый EWG!
Представляю сколько полетит в меня камней от специалистов, но всё таки скажу. Котельная у вас конечно не люкс, но вполне работоспособная. Можно долго ругать фольксваген, за то что он не ролс-ройс, но из вашей котельной ролс-ройс делать уже поздно...Конкретно есть две проблемы которые надо решить в первую очередь: 1.котел не выходит на полную мощность 2.заужение диаметра дымохода(это серьезная проблема, которая наверняка потребует приличных средств)вот на чем надо в первую очередь сосредоточить внимание, а автоматики налепить вы всегда сумеете. Если на каждом этаже у вас ветка по 8-10 радиаторов, то кол-во насосов вполне оправдано( при коллекторной разводке вам по смесительной группе на этаж поставили бы). Дом отапливается у вас радиаторами, ТП служат как элемент комфорта ,один раз настроили и всё тут ваш сантехник прав. Автоматика на тп ставится при внутрипольном отоплении, когда нет радиаторов. Смущает только нерегулируемый смеситель на втором контуре тп, и то что котельная сделана пропиленом (надеюсь хоть армированным и трубу в стяжки клали в утеплителе).А по регулированию температуры в помещениях ваш вариант - термоголовки.
Представляю сколько полетит в меня камней от специалистов, но всё таки скажу. Котельная у вас конечно не люкс, но вполне работоспособная. Можно долго ругать фольксваген, за то что он не ролс-ройс, но из вашей котельной ролс-ройс делать уже поздно...Конкретно есть две проблемы которые надо решить в первую очередь: 1.котел не выходит на полную мощность 2.заужение диаметра дымохода(это серьезная проблема, которая наверняка потребует приличных средств)вот на чем надо в первую очередь сосредоточить внимание, а автоматики налепить вы всегда сумеете. Если на каждом этаже у вас ветка по 8-10 радиаторов, то кол-во насосов вполне оправдано( при коллекторной разводке вам по смесительной группе на этаж поставили бы). Дом отапливается у вас радиаторами, ТП служат как элемент комфорта ,один раз настроили и всё тут ваш сантехник прав. Автоматика на тп ставится при внутрипольном отоплении, когда нет радиаторов. Смущает только нерегулируемый смеситель на втором контуре тп, и то что котельная сделана пропиленом (надеюсь хоть армированным и трубу в стяжки клали в утеплителе).А по регулированию температуры в помещениях ваш вариант - термоголовки.
Откуда такое взяли?Сандр писал(а): при коллекторной разводке вам по смесительной группе на этаж поставили бы
Что настроили и на какую погоду? Кто этот пол летом выключать будет и при какой температуре?Сандр писал(а):ТП служат как элемент комфорта ,один раз настроили и всё тут ваш сантехник прав
А это мудрость откуда?Сандр писал(а):Автоматика на тп ставится при внутрипольном отоплении, когда нет радиаторов.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Он регулируемый, нужно только крышку снять с регулятораСандр писал(а):Смущает только нерегулируемый смеситель на втором контуре тп
И эти термоголовки будут при малых теплопотерях в межсезонье бороться с носителем в 80 градусов? Свист по дому будет стоять невозможный.Сандр писал(а):А по регулированию температуры в помещениях ваш вариант - термоголовки.
Уважаемый cineman! Все ваши претензии обоснованы, я не говорю что котельная идеальна.
Полы настроить надо не на погоду , а на ноги, чтобы не жгло и не мерзли( уж извините придется это сделать ручками, поворачивая крутилку на смесителе), летом этот пол выключать будет хозяин, нажимая тумблер насоса в пакетнике(или выдергивая вилку из розетки, если уж совсем всё так запущенно).
Если мне не изменяет память погодозависимая авт-ка регулирует t теплоносителя в зависимости от t воздуха за бортом или помещений(поправьте если не так), зачем это человеку, которому нужен пол комфортной t? вот и вся мудрость
Почему постоянная t котла именно 80, весна-осень хватит и 60, а может и весь год 60, это выясняется опытным путём(да хозяину придется конкретно напрячся и несколько раз в год покрутить регулятор t на котле).
Свист в термоголовках не разу не слышал, но даже если он и бывает при чем тут температура котла? Но даже если и так, думаю EWG найдет в себе силы дойти до котельной и уменьшить t котла
Все эти проблемы ничто по сравнению с мокнущей стеной от прогоревшего дымохода, вероятно и котел не выходит на полную мощность из-за заужения диаметра.
Смесительные группы на каждый этаж(коллектор) я видел и в проектах и в исполнении фирм торгующих этим оборудованием.
Полы настроить надо не на погоду , а на ноги, чтобы не жгло и не мерзли( уж извините придется это сделать ручками, поворачивая крутилку на смесителе), летом этот пол выключать будет хозяин, нажимая тумблер насоса в пакетнике(или выдергивая вилку из розетки, если уж совсем всё так запущенно).
Если мне не изменяет память погодозависимая авт-ка регулирует t теплоносителя в зависимости от t воздуха за бортом или помещений(поправьте если не так), зачем это человеку, которому нужен пол комфортной t? вот и вся мудрость
Почему постоянная t котла именно 80, весна-осень хватит и 60, а может и весь год 60, это выясняется опытным путём(да хозяину придется конкретно напрячся и несколько раз в год покрутить регулятор t на котле).
Свист в термоголовках не разу не слышал, но даже если он и бывает при чем тут температура котла? Но даже если и так, думаю EWG найдет в себе силы дойти до котельной и уменьшить t котла
Все эти проблемы ничто по сравнению с мокнущей стеной от прогоревшего дымохода, вероятно и котел не выходит на полную мощность из-за заужения диаметра.
Смесительные группы на каждый этаж(коллектор) я видел и в проектах и в исполнении фирм торгующих этим оборудованием.
Может и так быть? Сечение конечно заужено прилично, но тяга есть, стена по всей высоте дымохода слегка прогревается. Был бы еще способ проверить... разве что активную вытяжку сделать для эксперимента.cineman писал(а):Я был дважды, поздней осенью.oleg21au6 писал(а):она каждый год в апреле?
Добавлено спустя 18 минут 14 секунд:
EWG, если есть ещё интерес, то хонивеловский контроллер нужной конфигурации называется Smile SDC12-31N.
Спасибо! Очень достойный контроллер, инструкцию уже посмотрел. Надо будет выяснить, может ли он управлять Baxi.
№ 1 это да, очень актуальная проблема. Отключил часть теплых полов, сегодня заеду посмотрю как изменилась температура.Сандр писал(а):Уважаемый EWG!
Представляю сколько полетит в меня камней от специалистов, но всё таки скажу. Котельная у вас конечно не люкс, но вполне работоспособная. Можно долго ругать фольксваген, за то что он не ролс-ройс, но из вашей котельной ролс-ройс делать уже поздно...Конкретно есть две проблемы которые надо решить в первую очередь: 1.котел не выходит на полную мощность 2.заужение диаметра дымохода(это серьезная проблема, которая наверняка потребует приличных средств)вот на чем надо в первую очередь сосредоточить внимание, а автоматики налепить вы всегда сумеете. Если на каждом этаже у вас ветка по 8-10 радиаторов, то кол-во насосов вполне оправдано( при коллекторной разводке вам по смесительной группе на этаж поставили бы). Дом отапливается у вас радиаторами, ТП служат как элемент комфорта ,один раз настроили и всё тут ваш сантехник прав. Автоматика на тп ставится при внутрипольном отоплении, когда нет радиаторов. Смущает только нерегулируемый смеситель на втором контуре тп, и то что котельная сделана пропиленом (надеюсь хоть армированным и трубу в стяжки клали в утеплителе).А по регулированию температуры в помещениях ваш вариант - термоголовки.
По дымоходу все сложнее, пока не представляю, как его можно исправить, вариант только выводить отдельную трубу нужного диаметра через стену и на крышу.
Трубы в стяжке да, в основном в утеплителе, по крайней мере к батареям, а вот в самой котельной не все, иначе не вмещались.
Термоголовки вариант хороший, жаль поздно про них узнал, когда уже все сделали, но кажется их можно и потом будет поставить, перекрутить подвод к батарее уже несложно.
Сандр писал(а):Все эти проблемы ничто по сравнению с мокнущей стеной от прогоревшего дымохода, вероятно и котел не выходит на полную мощность из-за заужения диаметра.
Уже этого достаточно для окончания разговоров. Можете дальше дуть щёки. Не стану мешать.Сандр писал(а):Свист в термоголовках не разу не слышал, но даже если он и бывает при чем тут температура котла?
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Все могут управлять Бакси по разрыву комнатного термостата. Но бойлер в этом случае должен обслуживать внешний контроллер. В котле регулятор температуры отопления тупо выставляется на максимум, и всё. Этот максимум на котле важен для работы схемы. Температура воды бойлера на котле уже не управляется при этом. И тут важно, чтобы никто не пошёл поприжать отопление в котельной ручкой на котле. Так можно дом заморозить. Эту ручку с котла вообще полезно снять. По приоритету контроллер будет пытаться нагреть бойлер до 60-ти градусов. Если температуру котла ограничить ниже этой температуры, то процесс нагрева бойлера станет вечным. Отопление при этом вообще не включится.EWG писал(а):может ли он управлять Baxi.
Честно говоря огорчён. Думал будет хоть какая-то аргументация. А получается раз у меня термоголовки не свистят значит дилетант... Вы выворачиваете все наизнанку, я говорю конкретно про котельную топикстартера. На данный момент у него никаких контроллеров не стоит, кроме контроллера котла. Если в нем есть приоритет бойлера, то регулятор t отопления никак на нагрев бойлера не повлияет. Если такового нет, значит ессно t котла ниже необходимой планки не опускаем...На висманах есть преднастройка t котла до 110С. На них вы тоже ставите тупо на максимум????По вашей логике на рециркуляцию гвс тоже надо погодозависимую автоматику ставить, а то полотенцесушители круглый год греются, от погоды не зависят, да еще сами летом не выключаются.... не кошерно.
Ладно, я что хотел сказал. Удаляюсь сдувать щеки.
Ладно, я что хотел сказал. Удаляюсь сдувать щеки.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Они не всегда свистят. например если стоит частотный насос, то не свистят никогда. А вот при неполностью закрытом режиме начинается свист при протоке через нее жидкости. А этот режим как раз и будет возникать при отсутствии погодозависимого режимаСандр писал(а):Честно говоря огорчён. Думал будет хоть какая-то аргументация. А получается раз у меня термоголовки не свистят значит дилетант..
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Робята, да есть в бакси погодозависимость, уже есть оп чем разговор...
Котельная собрана, трехходовики и навороченые контролеры туда уже никто тулить не станет. Поздняк метаться. Надо еще на радиаторы глянуть оценить рентабельность установки термоголовок. А применение термостатов на радиоканале +24тр и приятная несложная работа для электрика, хозяин и сам все играючи подключит.
Котельная собрана, трехходовики и навороченые контролеры туда уже никто тулить не станет. Поздняк метаться. Надо еще на радиаторы глянуть оценить рентабельность установки термоголовок. А применение термостатов на радиоканале +24тр и приятная несложная работа для электрика, хозяин и сам все играючи подключит.
Встретил дизайнера - убей сразу!
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re:
Ты не поверишь... Но оно там есть.cineman писал(а):Ваша правда. Никогда в голову не приходило. Ну антилегионеллы Бакси не предложит?гpязнуля писал(а):в бакси впрочим как и у многих европейцев разрыв цепи контакта термостата (комнатного) не отменяет и не ограничивает режим гвс, так что при активации гвс через плату котла все будет нормально.
"Без измерений нет испытаний!"