Ошибка 68

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
roment
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 21:10
Репутация: 0

Ошибка 68

Сообщение roment »

Здравствуйте еще такой вопрос появился. Каскадная автоматика 3111 и 3112. Котлы надувные 315 горелки газовые Elco. При запуске второй горелки происходит ошибка 68 и сразу eco bas прием. загораются все красные светодиоды. Что это за ошибка такая я так нигде и не нашел. В принципе котлы и с этой ошибкой работают но хотелось бы разобраться с этой проблемой. Я убрал на некоторое время эту ошибку путем вытаскивания клемы eco bas и вставляя. Но со временем эта ошибка появилась вновь.

roment
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 21:10
Репутация: 0

Сообщение roment »

Если кому интересно сегодня решил эту проблему. Путем замены модуля FM447. Это каскадный модуль. После его замены ошибка больше не повторялась. Если кому поможет эта информация буду очень рад.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

roment писал(а):Каскадная автоматика 3111 и 3112.
открой тайну...что это за зверь? FM447 вроде никогда каскадным не был???...или это не будерус???

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Ошибка 68

Сообщение @lex »

oleg21au6
FM447 отвечал за каскад из 3-х котлов

Roment
А вот 3111/3112 - это какого года оборудование? На моей памяти нет
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

@lex писал(а):FM447 отвечал за каскад из 3-х котлов
а ну да..если с учетом 2 ступени на горелку..то вроде как каскадный..

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Ошибка 68

Сообщение @lex »

А причем тут ступенчатость горелки?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

roment
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 21:10
Репутация: 0

Сообщение roment »

Да извиняюсь опечатался 4311 и 4312. FM 447 он поддерживает до трех котлов. Короче в нем глюк был

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

@lex писал(а):А причем тут ступенчатость горелки?
каюсь..огляд взял..:(

Ответить