На вопрос для чего все это городить, отвечу - котел ставился уже на собранную систему отопления и ГВС, замена котла Аякс, почившего после 10 лет тяжкого труда. В системе есть проточный бойлер на 200 литров с термостатом, комнатный термостат этажом выше и два насоса Grundfos. Дело было зимой и надо было все делать по-бырому.
Вначале задача не казалось сложной. Просто подключаем насос ГВС на контакты 3-х ходового клапана и все дела, однако все оказалось не так просто и при таком подключении есть нюансы:
- автоматика розжига изначально запитана после комнатного термостата, если в комнате тепло - котел отключается и ему наплевать на желания бойлера еще погреться. В итоге вода в бойлере сильно остывала.
- Когда котел не работает насос бойлера все равно гоняет уже остывший теплоноситель, отбирая последнее тепло у бойлера и электроэнергию.
В общем все плохо и неправильно. Причем, если запараллелить термостаты бойлера и комнаты (первое что пришло в голову), тогда мы получим вечное лето - насос отопления будет гонять носитель по батареям независимо от температуры в комнате, а по желанию бойлера.
Короче, логически надо делать 2 независимых контура, один завязан на термостат бойлера, второй на комнатный термостат. От старого котла у меня оставалось электромагнитное реле РП21-УХЛ4 с контактной площадкой. Реле имеет 3 группы контактов, хотя достаточно двух.
Логика работы реле простая - при подаче напруги на контакты АВ, реле замыкает одни контакты в каждой группе, при отключении замыкает другие. Т.к. при нагреве имеет приоритет ГВС, то для управления реле будем использовать термостат бойлера. В итоге логика работы получается такая - термостат бойлера, когда ему холодно, запитывает реле и переключает силовой контур на насос бойлера+автоматику розжига. После нагрева бойлера термостат перестает питать реле и оно переключает силовой контур на комнатный термостат+насос отопления+автоматика розжига.
Если оба термостата разрывают цепь (нагреты до нужного уровня) котел прекращает работать.
Схема подключения с использованием реле:
Пока полет нормальный ... если есть вопросы или незамеченные мной косяки, прошу сообщить.[/align]