Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
slava001
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 12:57
Репутация: 0

Сообщение slava001 »

Вы че на Дмитрича накинулись как чайки.Во всем моя вина.Я первый провокационные вопросы начал задавать,а у человека просто хорошее настроение было.А что у человека хорошие скидки,так они честно им заработанные, как ордена в бою и это его право как он ими будет распоряжаться.Кстати он все очень доходчиво и корректно объяснял.Остается только уважать такого человека в отличии от некоторых.И не волнуйтесь вы так ,не буду я ваш "гнилой" рынок ломать,да и котлы свои забейте в ........Варитесь дальше в своем болоте.Дальнейшее обсуждение темы после таких наездов на человека, думаю что зашло в тупик,хотя вопросов еще много.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

slava001 писал(а):Дальнейшее обсуждение темы после таких наездов на человека, думаю что зашло в тупик,хотя вопросов еще много.
Вы конечно удивили, когда перевели тему с технических аспектов на вопрос "где купить котел по дешевке".
Cотня баксов экономии на котле - это такая мелочь с просранными деньгами на саму систему отопления и ее переделки ;)

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

slava001 писал(а):Дальнейшее обсуждение темы после таких наездов на человека, думаю что зашло в тупик,хотя вопросов еще много.
Вам показалось..никто и не думал на него наезжать..так..погнобили маненько..;)...ну мне кажется он не в обиде..На Ваши вопросы Вам дали ответы по моему даже с избытком...есть ещё задавайте, а з дмитрича так не переживайте..мы прям все за него...прям за негонее всех..;)

slava001
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 12:57
Репутация: 0

Сообщение slava001 »

oleg21au6
ОК .Но осадок и чувство вины перед Дмитричем за подставу осталось.
Что бойлер кос.нагр.необходим определился окончательно,а вот с котлами ....?Много вариантов которые мне подойдут 26-28квт,но они двух-контурные.Развейте еще сомнения, будет или нет работать такая схема?С подключением бойлера к контуру отопления 2-х контурного котла,то тут все понятно ,летом необходимо воздействовать на комнатный датчик и переводить в режим "Зима"(реле,блок питания и т.д),а если подключить контур бойлера к контуру ГВС 2-х контурного котла?Вот по этой схеме:
котел-и-бойлер.jpg
Мне кажется все же должно работать,(в схеме еще нет РБ).Отопление работает в в своих штатных режимах как положено,а контур ГВС включается от насоса+ датчика температуры бойлера и происходит нагрев.Что тут не так и какие недостатки? С уважением Вячеслав.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

В зиму тут переводить ненужно будет. схема будет работать, но вот котлы... яб себе точно небрал. У китурами настенных, даже на выставке в акватерме, трубы из гофрированной нержавейки, весьма кстати дешевой, даже ровно поправить несмогли. таки висели котлы все кривые, косые. Лучшеб и не показывали тогда что у них внутри там.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

slava001
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 12:57
Репутация: 0

Сообщение slava001 »

Олег, схема работоспособна это хорошо,минусы плюсы какие видите :?: Температура воды из контура ГВС котла наверное ниже,да?Нагрев будет подольше? :?: Корейцы ,что на картинке это типовая схема из инета, рассматриваю как самый крайний случай. Выбор пока из :Бош,Будерус.За Аристон кстати что можете сказать?Я уже боюсь про цены писать и спрашивать,но варианты есть очень привлекательные.
Какую программку можете порекомендовать по составлению схем отопления и ГВС? :?: Так как остались вопросы уже по схеме и тонкостям монтажа?
С уважением Вячеслав.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Re:

Сообщение Slayer »

slava001 писал(а):oleg21au6

Мне кажется все же должно работать,(в схеме еще нет РБ)..
При условии UPA 15-90 или аналога.

Добавлено спустя 55 секунд:
Аристоны нормуль.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

slava001 писал(а):Мне кажется все же должно работать,(в схеме еще нет РБ)
Работать будет но плохо...:(.....по Вашей схеме Вы уже приготовленной горячей водой будете пытаться нагреть бойлер а это долго...Возьмите одноконтурник Будерус U052-28кВт...я думаю будет дешевле чем огород городить..
slava001 писал(а):Какую программку можете порекомендовать по составлению схем отопления и ГВС?
Автокад конечно..;).....но если с ним не сталкивались то проще наверно от руки всё разрисовать...гидравлику считать можно хоть в мейбасовской, хоть в валтековской, хоть в рехау(но она платная)

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

slava001 писал(а):Что тут не так и какие недостатки?
Образовался второй контур, в который нужно ставить свои группу безопасности, расширительный бак, подпитку.

slava001
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 12:57
Репутация: 0

Re:

Сообщение slava001 »

oleg21au6 писал(а): Работать будет но плохо...:(.....по Вашей схеме Вы уже приготовленной горячей водой будете пытаться нагреть бойлер а это долго...
А чем плохо,не понял?Котел же будет подогревать теплоноситель и поддерживать его всегда в пределах 50-60гр.Или этой температуры недостаточно и надо не 60 а 80гр? Так:?:
oleg21au6 писал(а):Возьмите одноконтурник Будерус U052-28кВт...я думаю будет дешевле чем огород городить.
Да просто рассматриваю все варианты ну и что бы разбираться.Одно контурные не пользуются таким спросом,они почему то дороже,а по двух контурным на 26- 28квт и выбор по больше и некоторые модели дешевле и всякие спец.предложения(с ветрины,старые запасы и т.д.) С уважением Вячеслав.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

slava001 писал(а):А чем плохо,не понял?Котел же будет подогревать теплоноситель и поддерживать его всегда в пределах 50-60гр.Или этой температуры недостаточно и надо не 60 а 80гр? Так:?:
ну смотрите..на котле поставили ГВС -60 градусов...включился насос загрузки бойлера..пошел расход ГВС ...включился котел и пошел греть ГВС....нагрел до 60..причем достаточно быстро..рубанулся...а бойлер ещё не нагрелся....насос молотит..теплоноситель остыл...и опять включился котел на ГВС....и так по кругу...
Да и группу безопасности надо будет на этот контур ставить и расширительный бак (как сказали выше)
slava001 писал(а):а по двух контурным на 26- 28квт и выбор по больше и некоторые модели дешевле и всякие спец.предложения
можно взять вайлант с комплектом перенастройки в одноконтурный....а так поищите..должны быть одноконтурные. Не могут одноконтурные быть дороже у Будеруса они практически в одной цене:
7747380129 Котел настенный Logamax U052-28 40237руб.
7747380127 Котел настенный Logamax U052-28K 40277 руб.

slava001
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 12:57
Репутация: 0

Re:

Сообщение slava001 »

oleg21au6 писал(а): ну смотрите..на котле поставили ГВС -60 градусов...включился насос загрузки бойлера..пошел расход ГВС ...включился котел и пошел греть ГВС....нагрел до 60..причем достаточно быстро..рубанулся...а бойлер ещё не нагрелся....насос молотит..теплоноситель остыл...и опять включился котел на ГВС....и так по кругу...
А может так..Начался водоразбор,температура в бойлере опустилась до 50гр...включился насос и пошел нагрев контура бойлера до тех пор, пока температура в бойлере не поднимется до 60гр,датчик сработал,насос выключился,котел переключился на отопления или выключился совсем(зависит от режима котла)...и так по кругу.Смущает только то,что вода с контура котла ГВС не может быть выше 60гр.(заложено конструкцией котла в паспорте),а в одно контурном котле на нагрев бойлера температура кажется,но не знаю точно выходит 80 гр!На сколько эта разница замедлит нагрев бойлера до заданной температуры 60гр.?
oleg21au6 писал(а):можно взять вайлант с комплектом перенастройки в одноконтурный....а так поищите..должны быть одноконтурные.
Спасибо буду знать,но думаю не понадобится.
oleg21au6 писал(а): Котел настенный Logamax U052-28K 40277 руб.
Есть такой за 34 с дымоходом в к-те.Жду еще предложение по Ariston CLAS EVO SYSTEM 28FF(одно контурный),обещали супер цену(не буду говорить).Из двух вариантов определюсь.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

slava001 писал(а):Есть такой за 34 с дымоходом в к-те.
а одноконтурника нет?
slava001 писал(а):А может так..Начался водоразбор,температура в бойлере опустилась до 50гр...включился насос и пошел нагрев контура бойлера до тех пор, пока температура в бойлере не поднимется до 60гр,
не может...до 60 градусов малый объём теплообменника бойлера любой котел нагреет за 5 мин...и встанет..потом теплоноситель остынет и он опять включится...опять 5 мин. и встанет...а вот ГВС в самом бойлере таким нагревом будет расти ООчень медленно...

slava001
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 12:57
Репутация: 0

Re:

Сообщение slava001 »

oleg21au6 писал(а): а одноконтурника нет?
Да, он одно контурный.
oleg21au6 писал(а):не может...до 60 градусов малый объём теплообменника бойлера любой котел нагреет за 5 мин...и встанет..потом теплоноситель остынет и он опять включится...опять 5 мин. и встанет...а вот ГВС в самом бойлере таким нагревом будет расти ООчень медленно...
А что в одно контурном котле этот процесс как то по другому будет происходить?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Да, подругому, логика работы немного отличается. А так как вы делаете вы будете немного дольше ждать пока бойлер нагреет. Почему вас упорно тянет колхозить? ну есть же штатные схемы подключения косвенника к одноконтурнику.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Re:

Сообщение Slayer »

[quote="oleg21]
........ООчень медленно...[/quote]
Всё не так...
Столитровый бойлер (за 120евро) будет нагреваться до 60гр минут за 10...Затем при помощи есби будет выдавать 45-градусную воду сглаживая пиковые нагрузки снимая полный приоритет .
+Бюджет
+комфорт
+Рециркуляция всей страны.. :D
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

В одноконтурном котле мощность которая идет на ГВС определяется наименьшими значениями из мощности теплообменника бойлера и котла, а при предлагаемом варианте из мощности теплообменника бойлера и теплообменника ГВС котла. А вот в ГВСном теплообменнике мощность около 24 киловатт обычно, а в корейских неудивлюсь если и вовсе под 14-16 килов будет. в сто литровом же бойлере змеевик может передать что то около 35-40 килов. Вот к тому и мой вывод.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

slava001
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 12:57
Репутация: 0

Re:

Сообщение slava001 »

oleg.dmitrievic писал(а):Да, подругому, логика работы немного отличается. А так как вы делаете вы будете немного дольше ждать пока бойлер нагреет. Почему вас упорно тянет колхозить? ну есть же штатные схемы подключения косвенника к одноконтурнику.
Олег,ну хочется мне во всех тонкостях разобраться,в жизни все пригодится.А может быть это станет моим хобби или профессиональным увлечением, почему бы и нет, пока не знаю..... :D

Гость

Re:

Сообщение Гость »

oleg.dmitrievic писал(а):.....змеевик может передать что то около 35-40 килов. Вот к тому и мой вывод.
:shock: :shock:это при какой площади теплообмена??? Или при какой же дельте и протоке????

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

slava001 писал(а):Олег,ну хочется мне во всех тонкостях разобраться,в жизни все пригодится.
эт точно..;)..может тогда ..для начала..взять и изучить инструкцию к паре-тройке котлов?..многие вопросы исчезнут сами собой...как и бойлера за 120Евро..с USB..;)