Непонятное рядом
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Электрику делают обычно двух-трёхжильным кабелем, наводка от которого сходит на нет на расстоянии 5 см. за счёт взаимной компенсации полей каждой жилы. Проблемой может быть утечка неконтролируемого нейтрального тока на строительные конструкции.ivanich писал(а):Элекрику делали стараясь избегать наводок,если следовать вашей логике.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
По первой жиле фаза, по второй 0, по третьей земля. Никаких компенсаций полей к сожалению. В скрученном двойном (на керамических изоляторых) да, хорошая компенсация наводок, 40дб по памяти.cineman писал(а):Электрику делают обычно двух-трёхжильным кабелем, наводка от которого сходит на нет на расстоянии 5 см. за счёт взаимной компенсации полей каждой жилы
Маркировочное оборудование www.data-by.by
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Re:
Оно мое. Университетское образование радиофизика. УЗО здесь не причем. Пишите ересь сейчас, а народ, учитывая вашу высокую репутацию (заслуженную), верит.cineman писал(а):Проводов может быть и четыре. Но компенсация всё равно будет. Оно не ваше.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
Джордано писал(а):Оно мое. Университетское образование радиофизика.
Эта компенсация есть сумма противоположных по знаку вектора полей. По закону обратных квадратов с удалением поле спадает, а разница расстояний до каждого из проводников становится ничтожной по сравнению с расстоянием до них. И это справедливо для любого кабеля, однофазного, трёхфазного и с утечкой на земляной провод этого кабеля. Антенный трёхсотомный кабель снижения потому и не рассматривается как антенна.Джордано писал(а):В скрученном двойном (на керамических изоляторых) да, хорошая компенсация наводок, 40дб по памяти.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Не понял, думаю, что и вы не понимаете.cineman писал(а):Антенный трёхсотомный кабель снижения потому и не рассматривается как антенна.
Упомянутое вами УЗО работает на основе дифференциального усилителя. Первый раз спаял устройство на нем (по функционалу близкий к УЗО) в 14 лет = 1983г.
Да, хочу задавить вас авторитетом.
В детстве у меня была очень хорошая иллюстрация двух десятков видов кабелей и наводок на них. К сожалению, ничего похожего в нете не нашел.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
Джордано писал(а):Упомянутое вами УЗО работает на основе дифференциального усилителя.
Стоит его утяжелить, этот авторитет. УЗО в сегодняшнем виде - дифференциальный трансформатор. Дифференциальный усилитель работает по другому. В учебной схеме это два каскада, имеющие общий резистор в эмиттере. Использовать такое в УЗО затруднительно из-за большого и неодинакового теплового дрейфа элементов. Трансформатор лишен этого недостатка.Джордано писал(а):Да, хочу задавить вас авторитетом.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Не буду, жаль времени. Если хотите думать чтоcineman писал(а):Стоит его утяжелить,
думайте. Но не дурите людям голову.cineman писал(а):Электрику делают обычно двух-трёхжильным кабелем, наводка от которого сходит на нет на расстоянии 5 см.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Вы не понимаете о чем пишите. Гугл - это не замена мозга. (К сожалению, или к счастью?)cineman писал(а):УЗО в сегодняшнем виде - дифференциальный трансформатор
Маркировочное оборудование www.data-by.by
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Начнем с того, что такое "трёхсотомный "? Объясните, пожалуйста, тупому. В этой теме это слово раз пять прозвучало.cineman писал(а):По меньшей мере наглость для "радиофизика", который не понимает этого.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Даже не буду гуглить. "Кабель снижения" - т.е. антенный кабель, всегда экранированный.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Где тут про экранировку? Простейшая экранировка ( и весьма эффективная) - это витая пара.cineman писал(а):Электрику делают обычно двух-трёхжильным кабелем, наводка от которого сходит на нет на расстоянии 5 см.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Посмотрел по сторонам на "специалистов" и стал наглым. И правильно сделал (скромничать, к моему прискорбию, нет перед кем)! Многократно говорил по этому поводу с коллегами в БГУ, общее мнение - "Реформа среднего и высшего образования успешно закончена - образования нет!"cineman писал(а):По меньшей мере наглость для "радиофизика"
Маркировочное оборудование www.data-by.by
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: Непонятное рядом
Возможная причина в излишне мягкой воде. Погуглите на эту тему. Зло еще большее, чем жесткая. При частой подпитке - еще хуже.bzpetr писал(а): Возникает вопрос, в чем причина столь быстрого "старения" металла, возможно кто то сталкивался с подобным?
- bzpetr
- Претендент
- Сообщения: 173
- Зарегистрирован: 01 янв 2010, 13:58
- Репутация: 13
- Откуда: Москва и область
- Контактная информация:
Заменил все выше названное.
Сейчас пытаюсь убедить заказчика, заменить коллекторную развязку. Разделить РО на два контура, а то все радиаторы висят на одном контуре. Подогрев бассейна и воздуха управляются самостоятельно и автономно без привязки к котлу, поэтому котел работает всегда по максимальной температуре -80-90.
Сейчас пытаюсь убедить заказчика, заменить коллекторную развязку. Разделить РО на два контура, а то все радиаторы висят на одном контуре. Подогрев бассейна и воздуха управляются самостоятельно и автономно без привязки к котлу, поэтому котел работает всегда по максимальной температуре -80-90.