Подключение eloBLOCK к calorMATIC 630/3

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Подключение eloBLOCK к calorMATIC 630/3

Сообщение Dim@ »

Добрый день.
Имеется потребность подключить электрокотел eloBLOCK к автоматике calorMATIC 630/3, которая в свою очередь управляет настенным газовиком turboTEC plus VU (схема стр.41 методички проектировщика)
Смысл - газовый котел в роли основного котла, в случае если газ закончится - включается электрокотел как резервный.
Возможно ли это сделать и как?
Спасибо.

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Dim@, добрый день!

Можно - через модуль "2 из 7" -> сигнал сбоя -> реле пусковое -> запуск eloBLOCK
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Реле пусковое к выходу комнатного термостата электрокотла подключать?

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Dim@, извините за ожидание, в отпуске был.

К каким клеммам подключать, к сожалению, сказать не могу, точно не к выходу термостата. Только логику могу подсказать.

К turboTEC нужно подключить модуль "2 из 7", настроить на сигнал сбоя основного котла, модуль будет давать сигнал пусковому реле, которое должно обеспечить включение eloBLOCK.

Вам к электрических дел мастеру нужно обратиться, если Вы не он :wink:
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Dim@
Нужен модуль 2из7. Там есть холодные контакты. На них подключаешь в разрыв катушку контактора(пускателя) эл.котла. Посмотри подробнее документ на этот модуль.