Какую схему выбрать?

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
danisl
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 14:38
Репутация: 0

Какую схему выбрать?

Сообщение danisl »

Добрый день! Может кто-нибудь поможет при выборе системы отопления. Хочу заменить металлопластик на пропилен. На данное время система как на 1 рисунке. Стоит ли изменить его, как на 2 рисунке. Знакомый говорит, что при такой схеме радиаторы будут равномернее нагреваться. Котел настенный, двухконтурный с насосом. СПАСИБО!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

EugeneLV
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 00:08
Репутация: 11
Откуда: Рига

Сообщение EugeneLV »

А сейчас в чём проблема? Радиаторы нагреваются не равномерно?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

а разница то в чем?

danisl
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 14:38
Репутация: 0

Re: Какую схему выбрать?

Сообщение danisl »

А сейчас в чём проблема? Радиаторы нагреваются не равномерно?
Те что ближе к котлу, сильнее.
Разница в том, что во 2 схеме для обратки отдельная труба. И еще, диаметр полипропилена 25 магистраль и 20 к радиаторам подойдет?

Айсан-Техник
Претендент
Претендент
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
Репутация: 9

Сообщение Айсан-Техник »

danisl
На второй картинке пародия на систему Тихельмана. Пусть Ваши советчики получше изучат матчасть,а потом и советуют ее. Можно делать и по первому варианту, но обязательно ставить термостатические или ручные вентили на радиатор (не путать с шаровыми кранами)

Гость

Re: Какую схему выбрать?

Сообщение Гость »

Спасибо! А какой диаметр труб выбрать?

Аватара пользователя
shadow
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
Репутация: 2
Откуда: г. Магнитогорск
Контактная информация:

Сообщение shadow »

1. Ну накой менять металлополимерную трубу на полипропилен. Металополимерная самый самолёт для отопления.
2. Первый вариант сполне себе адекватная схема двухтрубная горизонтальная тупиковая. Второй вариант какая-то хрень
3. Нужна балансировка. Ближние приборы "прижать", надеюсь у вас не шаровые краны на подводках?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

shadow писал(а):1. Ну накой менять металлополимерную трубу на полипропилен. Металополимерная самый самолёт для отопления.
эт вы шутите так?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

danisl
Схему оставьте первую
Магистраль 25, подвод к радиаторам 20. Полипропилен армированный алюминием.
На радиаторах обязательно вентиля: на подаче термостатические, на обратке запорно-регулирующие
И будет вам счастье

danisl
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 14:38
Репутация: 0

Re:

Сообщение danisl »

shadow писал(а):1. Ну накой менять металлополимерную трубу на полипропилен. Металополимерная самый самолёт для отопления.
2. Первый вариант сполне себе адекватная схема двухтрубная горизонтальная тупиковая. Второй вариант какая-то хрень
3. Нужна балансировка. Ближние приборы "прижать", надеюсь у вас не шаровые краны на подводках?
Сейчас стоит металлопласт, во всех стыках течет, как только отключишь отопление. Да шаровые краны. Балансировка, это в смысле поставить термостатические вентили? Или балансировка с выбором разных диаметров труб?

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Dim@ писал(а):danisl
Схему оставьте первую
Магистраль 25, подвод к радиаторам 20. Полипропилен армированный алюминием.
На радиаторах обязательно вентиля: на подаче термостатические, на обратке запорно-регулирующие
И будет вам счастье
СПАСИБО за совет!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

В смысле специальные краны есть баллансировочные. Там регулировка производится неручкой, а шестигранничком.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Сообщение fredisk »

Бывают термостатические вентили с балансировкой.Тогда на обратку можете поставить свои шаровые краны.

danisl
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 14:38
Репутация: 0

Re: Какую схему выбрать?

Сообщение danisl »

СПАСИБО ВСЕМ!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

там уж очень грубая балансировка.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

danisl
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 14:38
Репутация: 0

Re:

Сообщение danisl »

oleg.dmitrievic писал(а):там уж очень грубая балансировка.
А какую Вы предлагаете? Если можно, фотку, чтобы знать хотя бы, как выглядит.

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Re:

Сообщение fredisk »

oleg.dmitrievic писал(а):там уж очень грубая балансировка.
Нет там довольно точная балансировка. Возмите к примеру термовентили Данфос или Джакомини.Такая же балансировка есть нарадиаторах с нижним подключением.И графики есть где каждой цифре соответствует пропускная мощьность или кубатура.А вот ваши с ключиком погрубее будут.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

думаешь? мне всетаки кажется что те что под шестигранничек всеж по тоньше. хотя если 5-7 радиаторов то да, вполне и на термовентиле хватит.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Re:

Сообщение fredisk »

oleg.dmitrievic писал(а):думаешь? мне всетаки кажется что те что под шестигранничек всеж по тоньше. хотя если 5-7 радиаторов то да, вполне и на термовентиле хватит.
Я не думаю-я знаю.Как Вы точно сбалансируете считая обороты,пол оборота,четверть оборота,а на термовентилев зял график,выставил цифры и всё.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну да, именно считая обороты. просто возможно мне не особо часто доводится по проекту работать :)
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 09 авг 2014, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

fredisk писал(а):Я не думаю-я знаю.Как Вы точно сбалансируете считая обороты,пол оборота,четверть оборота,а на термовентилев зял график,выставил цифры и всё.
На Керми такое точно не пройдёт. Параллакс между цифрой и указателем столь велик, что только случайно можно совместить отверстия соосно. Радиаторы и с завода приходят с кривой настройкой. Подсчёт оборотов на обратном вентиле даст меньшую ошибку.