Приветствую!
Имеется закрытая система отопления с естественной циркуляцией. Котёл Боринский АОГВ-23, высота столба воды 4,5 м. Замерив объём системы отопления (200 литров), купил 25-литровый экспанзомат. Вопрос в следующем: как рассчитывается давление воздуха в экспанзомате? По заводу закачано 1,6. В описании к АОГВ указано, что максимальное давление в СО не должно превышать 1,2. Но в какой точке? Экспанзомат планируется закинуть в подпол (на 70сантимов ниже уровня обратки). Попутно вопрос: стоит ли в воду, залитую в СО добавить полифосфат кристаллический (http://instrument-san.ru/p4125263-polif ... j-515.html" onclick="window.open(this.href);return false;)? Указано, что уменьшает образование накипи в водонагревателях (на стиралке такой картридж стоИт)
Давление в экспанзомате
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
1.Сначала расчитываете давление заполнения в СО: +5 метров от статического в верхней точкею
2.Проверяете не превышено ли давление на котле: давление "на холодную" не должно превышать 60-70 от давления заполнения
3.Смотрим даление заполнения ("холодное") в точке присоединения бака
4.Выставляем в баке давление на 20% ниже этой точки...
2.Проверяете не превышено ли давление на котле: давление "на холодную" не должно превышать 60-70 от давления заполнения
3.Смотрим даление заполнения ("холодное") в точке присоединения бака
4.Выставляем в баке давление на 20% ниже этой точки...
Лучшее решение - стандартное решение....