Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Weishaupt

Сообщение ARGUS »

ребят, кто умеет wg20?
нужна консультация.
только пионеров просьба не писать
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

del
Последний раз редактировалось tiptop 03 сен 2014, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Изображение

buderus_servise
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 авг 2014, 16:38
Репутация: 0

Re: Weishaupt

Сообщение buderus_servise »

А что надо?

Сергей Шемякин

Re: Weishaupt

Сообщение Сергей Шемякин »

Мы умеем... Сервисная служба Weishaupt в России, директор службы

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

:D

:pioneer: :pioneer: :pioneer: :pioneer: :pioneer:
Изображение

Аватара пользователя
Маслов
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 26 апр 2009, 09:25
Репутация: 8
Откуда: Моск. обл.

Сообщение Маслов »

Сергей Шемякин
видимо человек ушел покушать арбуза :?: :mrgreen:

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Маслов писал(а):Сергей Шемякин
видимо человек ушел покушать арбуза :?: :mrgreen:
ха! за это время уже раза три его ел )
работы полно - первый раз за комп сел

Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Re: Weishaupt
Сергей Шемякин писал(а):Мы умеем... Сервисная служба Weishaupt в России, директор службы
1. нужно настроить на заданную мощность без счетчика.
2. нужно выяснить нужен ли какой либо комплект для перехода на сжиженный газ.
Звонил по телефону указному на сайте вайсхаупт, ответила какая то фирма... попросил соединить с кем то, кто может проконсультировать по горелке. один раз мне там сказали, что ничего для перенастройки не нужно, второй раз, сказали что нужно... хотелось бы ясности, и может номер телефона подскажете, быстрее бы получилось пообщаться.
Во всем виноваты проектировщики

Сергей Шемякин

Re: Weishaupt

Сообщение Сергей Шемякин »

1. Без счетчика мощность можно настроить условно. В таблице настройки регулятора (в данном случае - мультиблока) в инструкции указано значение настройки для определенной мощности и размера арматуры. Если Вы настроите давление именно такое как указано, и соответственно выставите положение подпорной шайбы и воздушной заслонки, то мощность можно настроить с точностью ± 1-1,5%. А вообще счетчик нужно, однозначно...
2. Для горелки, предназначенной для работы на природном газе (индекс N), необходим комплект переоборудования, состоящий из смесительного устройства с дополнительной насадкой внутри трубки подачи и распределительной насадки на подпорной шайбе с другими выпускными отверстиями.
А насчет сайта и телефона - weishaupt точка ру, единственный эксклюзивный официальный представитель Weishaupt в России и СНГ. Телефон круглосуточной сервисной службы (495) 221-58-57. С уважением, Сергей Шемякин

Гость

Re: Weishaupt

Сообщение Гость »

Сергей, напишите мне ещё раз, письмо попало в спам и удалилось автоматом, я даже адрес не успел прочитать...

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Сергей Шемякин писал(а):мощность можно настроить с точностью ± 1-1,5%
С погрешностью до 1,5% ?
Это, дай бог, со счётчиком бы получилось... :D

Но, вообще, интересно. Получается, делаешь всё по "руководству" - выходишь на точную мощность?
Аэродинамическое сопротивление котла-дымохода - что, пофиг?! :shock:
Изображение

gaas
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 12 ноя 2007, 12:39
Репутация: -2

Re: Weishaupt

Сообщение gaas »

Сергей Шемякин писал(а):.... единственный эксклюзивный официальный представитель Weishaupt в России и СНГ...
Упс, опять единственный и неповторимый.
Да что же это такое? г-н Шемякин вы себе льстите.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Weishaupt

Сообщение tiptop »

gaas писал(а):
Сергей Шемякин писал(а):.... единственный эксклюзивный официальный представитель Weishaupt в России и СНГ...
Упс, опять единственный и неповторимый.
Да что же это такое? г-н Шемякин вы себе льстите.
Ну, здесь-то ошибка, наверное, только стилистическая. :oops:

Нужно оставить или "единственный официальный представитель", или "эксклюзивный представитель"...