Кнопки аут и ночь перепутал
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 авг 2014, 16:03
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Кнопки аут и ночь перепутал
Вопрос дремучего чайника- пытаясь регулировать температуру воды переставил МЕС2 на второй котел и есно перепутал кнопки аут и ночь. Естественно появилась индикация ошибки. Что делать? Прочтение мануалов ничего не дало, экспериментировать нет желания. Заранее спасибо. 

- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 авг 2014, 16:38
- Репутация: 0
Re: Кнопки аут и ночь перепутал
Придется в "рукопашную" вводить все заново...

-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 авг 2014, 16:03
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
Нет, я снял с основного, вставил во второй, где стоит модуль ГВС, нажав не ту кнопку, я передал настройки с пульта в голову. Модуль стал показывать ошибку. Воткнув обратно в основную голову и нажал правильно кнопку на прием, но он принимать не хочет, пишет ошибку.Другой человек писал(а):Вы сняли пульт, изменили в нем параметры, вставили в другую голову и хотели передать настройки? Так я понимаю?
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
Re: Re:
завтра помогу,уже в поздно спать хочу я знаю как помочьyuriy-dj писал(а):Нет, я снял с основного, вставил во второй, где стоит модуль ГВС, нажав не ту кнопку, я передал настройки с пульта в голову. Модуль стал показывать ошибку. Воткнув обратно в основную голову и нажал правильно кнопку на прием, но он принимать не хочет, пишет ошибку.Другой человек писал(а):Вы сняли пульт, изменили в нем параметры, вставили в другую голову и хотели передать настройки? Так я понимаю?
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
Re: Кнопки аут и ночь перепутал
нужно вставить где модуль гвс настроить его в ручную убрав тем самым ошибки,мэк запомнит эти настройки,потом вставить в ведущую авт. и нажать луну пренять настройки системы
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 авг 2014, 16:03
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Кнопки аут и ночь перепутал
Ок, спасибо, попробую. Я сбрасывал настройки в заводские и сбрасывал ошибки- не помогло. Вручную, это пошагово вводить дефолтные настройки?wetleo писал(а):нужно вставить где модуль гвс настроить его в ручную убрав тем самым ошибки,мэк запомнит эти настройки,потом вставить в ведущую авт. и нажать луну пренять настройки системы
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
Re: Кнопки аут и ночь перепутал
да пошагово,а чё за ошибка была то
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 авг 2014, 16:03
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Кнопки аут и ночь перепутал
"Отопительный контур 3. Датн. под.линии. Помеха", а на голове ведущего котла ошибка 02. Фотка прилагается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 авг 2014, 16:03
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Приехали сервисники и все сделали, я к сожалению не присутствовал. Смысл в том, что МЕС записал во вторую голову неверные данные в виде несуществующего модуля, который удалили из памяти.
Но история не закончилась- пару часов назад зашел глянуть на котлы, на первой голове мигают ошибки на всех модулях, вода нагрета до 99 градусов, МЕС пишет "ошибка соединения". вынул-вставил, помогло на время, потом тоже самое. Вытащил МЕС, все стабилизировалось, надеюсь контакты, завтра будем разбираться.
Но история не закончилась- пару часов назад зашел глянуть на котлы, на первой голове мигают ошибки на всех модулях, вода нагрета до 99 градусов, МЕС пишет "ошибка соединения". вынул-вставил, помогло на время, потом тоже самое. Вытащил МЕС, все стабилизировалось, надеюсь контакты, завтра будем разбираться.
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
Re: Кнопки аут и ночь перепутал
ну правельно на системе1 контур 3 со смесителем а на системе 2 его вобще нет,и когда он появился когда ты перепутал кнопки первый раз то система сделала запрос на датчик подачи возврата и выдала что его нет,ну а сервисники молодцы вобще то чё сразу не могли почистить
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
может мек крякнул,я не помню чё это значит но помню про такую фишку рассказывали в своё время,ну отпишись чё это такое когда все лампочки мигают и 99
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
может мек крякнул,я не помню чё это значит но помню про такую фишку рассказывали в своё время,ну отпишись чё это такое когда все лампочки мигают и 99
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
Re:
должно быть всё нормально,но контакты у будеруса чистить нужно было всегда,это у них ну не недостаток ну косячок такой есть,и мек сыпится экран тоже было всегдаyuriy-dj писал(а):Не, МЕС целый. Как говорил мой отец, электроника наука о контактах. Короче не было контакта в месте соединения шлейфа с центральным блоком. Прикольно, что это выскочило после манипуляций с МЕСом. Пока наблюдаем.
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю