Котел VUW 240/2-3. При включении питания загорается и постоянно горит светодиод "опрокидование тяги", котел не запускается. Какие есть мысли по этому поводу.
Kaк тoлькo пocтyпит cигнaл o нopмaльнoй
paбoтe cиcтeмы oтвoдa пpoдyктoв cгopaния,
зaгopитcя индикaтop "Дымoxoд в пopядкe" (4)...это из инструкции..горит ли индикатор запроса тепла 3 или 2?
paбoтe cиcтeмы oтвoдa пpoдyктoв cгopaния,
зaгopитcя индикaтop "Дымoxoд в пopядкe" (4)...это из инструкции..горит ли индикатор запроса тепла 3 или 2?
Последний раз редактировалось RADAR44 21 сен 2014, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: atmoMAX pro
нет
Re: atmoMAX pro
Термостата нет, перемычка на месте. При открываении горячей воды запрос поступает, также как и при включении отопления. Нет розжига. В ошибку не уходит.
Re: atmoMAX pro
хотел проверить плату воткнуть в турбо, ( я если правильно понимаю плата для них универсальная), а на ней не впаян разъем Х13 для вентилятора.
Re: atmoMAX pro
еще раз пожалуйста на atmo светодиод 4 должен загораться сразу после включения питания или после поступления запроса на тепло, как на turbo