Calormatic 630 сам задает температуру воды в системе отопления, а также - модуляцию мощности горелки (но только если правильно подключен). При подключениии его на клеммы 3-4 он может только включать/выключать котлы ориентируясь на температуру воды в общей подаче. Поэтому ручки регулировки отопления нужно выставлять на максимум, иначе требуемая температура воды на подаче, которую регулирует Calormatic, может быть не достигнута.RADAR44 писал(а):котлы будут работать по установленной температуре на котле, а мощность будет модулироваться по запросу системы отопления..
Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Ну вообще и на плюсе тоже, если он двухконтурный. Любой настенный традиционный двухконтурный Вайллант в теорий не каскадируеться. Но, если второй контур не нужен, то можно попробовать поменять код котла на одноконтурник и тогда уже обвязывать с модулями 32 по каскаду.oleg.dmitrievic писал(а):на про бесполезен
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 мар 2014, 12:55
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Есть электрический котел Vaillant eloBLOCK 6. Хочу подключить комнатный регулятор температуры с программированием на неделю и внешний датчик. Если с внешним датчиком проблем нет, он есть в продаже (VRC 693), то рекомендованный здесь VRT250 снят с производства, чем можно заменить? И второй вопрос, есть ли для этих датчиков управляющий модуль GSM , для дистанционного включения котла. Спасибо.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Это будет неоправданно дорого на мой взгляд. с управлением сотовым в смысле.
заменить можно в принципе любым регулятором
заменить можно в принципе любым регулятором
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 мар 2014, 12:55
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Блин, забыл цифры... Но лучше мне кажется калорматик 370й брать
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
390 кажется новый. но он некрасивый
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
390 кажется новый. но он некрасивый

Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 мар 2014, 12:55
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- santehmaster
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 19 май 2009, 20:43
- Репутация: 0
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Подскажите пожалуйста, что нужно для того чтобы вывести трубу конденсационного котла по наружней стене на крышу?
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Уважаемые подскажите, как правильно настроить котел, имеется ecoCompact VSC INT 246 / 2-C 210 R3. Дело в том, что смущает его постоянная работа, да, горелка не на полной мощности, но не экономичнее было бы чаще отключаться, а при включении подогревать воду в контуре отопления до более высокой температуры?
Кратко по системе отопления и дому: газобетонный блок 400 + 50 утеплителя + облицовочный кирпич, крыша 200 утеплителя с парои гидроизоляцией. Площадь дома 230 + 70 кв. гараж. Первый этаж весь - теплый пол и в нескольких комнатах батареи, второй - только батареи. Есть насосная группа и гидрострелка Мебис.
Сейчас получается следующее - выставлена температура 55 град, он ее догоняет и остается на ней с постоянным дальнейшим поддержанием.
Также есть некоторые моменты по настройкам:
- d.17 Переключение: Регулировка температуры подающей и отводящей линий (0 = регулирование температуры подачи 1 = регулирование температуры возврата) - в чем разница? В каком случае что необходимо установить как приоритет?
- d.20 Максимальное значение устройства настройки для заданной температуры накопителя - так понял, что это не бойлер, а внутренний бак? Какую температуру ставить?
и во втором уровне настрокий почему-то написано другое
- d.20 Максимально настраиваемое заданное значение потенциометра накопителя Диапазон настройки: 50 – 70 °C
- d.78 Заданная температура подающей линии при работе накопителя (ограничение температуры заполнения накопителя) - за что этот ункт отвечает?
Кратко по системе отопления и дому: газобетонный блок 400 + 50 утеплителя + облицовочный кирпич, крыша 200 утеплителя с парои гидроизоляцией. Площадь дома 230 + 70 кв. гараж. Первый этаж весь - теплый пол и в нескольких комнатах батареи, второй - только батареи. Есть насосная группа и гидрострелка Мебис.
Сейчас получается следующее - выставлена температура 55 град, он ее догоняет и остается на ней с постоянным дальнейшим поддержанием.
Также есть некоторые моменты по настройкам:
- d.17 Переключение: Регулировка температуры подающей и отводящей линий (0 = регулирование температуры подачи 1 = регулирование температуры возврата) - в чем разница? В каком случае что необходимо установить как приоритет?
- d.20 Максимальное значение устройства настройки для заданной температуры накопителя - так понял, что это не бойлер, а внутренний бак? Какую температуру ставить?
и во втором уровне настрокий почему-то написано другое
- d.20 Максимально настраиваемое заданное значение потенциометра накопителя Диапазон настройки: 50 – 70 °C
- d.78 Заданная температура подающей линии при работе накопителя (ограничение температуры заполнения накопителя) - за что этот ункт отвечает?
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 мар 2014, 12:55
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Товарищи, очень сложный вопрос возник после общения с техникой Vaillant.
Описываю условия:
2 настенных котла ecoTEC по 46 Кт, calorMATIC 630, бойлер actoSTOR RL 300-60.
Проблема: При нагреве воды в баке блок управления (calorMATIC) не выходит из режима ГВС, т.е. по датчику в погружной гильзе внизу бака видно, что температура соответствует требуемой, ну, например, 50 градусов, а насосы загрузки не отключаются.
Из наблюдений: если в calorMATIC-е выставить желаемую температуру ГВ хотя бы на 1 градус ниже уже имеющейся в баке, то насосы загрузки отключаются как и положено. Т.е. они НЕ выключаются ВООБЩЕ, если система самостоятельно нагревает/догревает воду. Ждать можно сутками...
Вопрос: что делать, куда смотреть? вся электрическая разводка в норме
Описываю условия:
2 настенных котла ecoTEC по 46 Кт, calorMATIC 630, бойлер actoSTOR RL 300-60.
Проблема: При нагреве воды в баке блок управления (calorMATIC) не выходит из режима ГВС, т.е. по датчику в погружной гильзе внизу бака видно, что температура соответствует требуемой, ну, например, 50 градусов, а насосы загрузки не отключаются.
Из наблюдений: если в calorMATIC-е выставить желаемую температуру ГВ хотя бы на 1 градус ниже уже имеющейся в баке, то насосы загрузки отключаются как и положено. Т.е. они НЕ выключаются ВООБЩЕ, если система самостоятельно нагревает/догревает воду. Ждать можно сутками...
Вопрос: что делать, куда смотреть? вся электрическая разводка в норме
akvadoka.ru - о нас, кратенько...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
На бойлере пробовал установить разную температуру: от 40 до 65, на котлах температура не важна, т.к. calorMATIC сам руководит температурой подачи. Для ясности обозначу, в режиме ГВС котлы жарят +80 по цельсию. (На самих котлах на отопление по умолчанию с завода 75, но раз котлы конденсационные, то автоматикой занизил максимальную температуру на блоке управления до 55, т.к. везде тёплые полы). Сегодня снова колдовал, но результат тот же, температура в бойлере за положенные 15 минут доходит до требуемой, насос стоящий у теплообменника бойлера так и не выключается, со стороны главного коллектора так же работает в импульсном режиме).
akvadoka.ru - о нас, кратенько...