Будет ли работать данная система отопления?

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
loginza21760
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 10:32
Репутация: 0
Контактная информация:

Будет ли работать данная система отопления?

Сообщение loginza21760 »

Добрый день. У меня будут полипропиленовые трубы. Нарисовал с подводкой труб, краны не стал рисовать. Правильно ли я закольцевал тупиковые батареи? Открытая система отопления однотрубная, котел напольный 10квт, основная магистраль 32, подводка к батареям 25. Расширительный бак стоит на потолке. Высота потолка 2.70...на такой высоте пойдет труба разгонного коллектора. Будет ли работать с такой схемой с принудительной циркуляцией (насос)?

Еще вопрос, напольный котел Данко 10с, купил переходник что то на подобии, с котла на 32 трубу. Далее муфта соединительная с металла на пластик. В интернете пишут, что от котла нужно пускать хотя бы метр железной трубы, а после делать переход с метала на пластик. Можно ли сразу сделать переход с метала на пластик? Сначала переход с 50 на 32 железный, потом сразу муфта с металла на пластик.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Нормально эта система при ЕЦ работать не будет.

loginza21760
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 10:32
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza21760 »

Спасибо за ответ. Мне не нужна естественная циркуляция, будет насос стоять и источник бесперебойного питания. Будет работать так?

Аватара пользователя
shadow
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
Репутация: 2
Откуда: г. Магнитогорск
Контактная информация:

Сообщение shadow »

Я не знаю, что у вас по нагрузкам, но думаю не сильно промахнулся.

Вариант 1: стояк ф32 подводка ф25
25х20.jpg
вариант 2: стояк ф25 подводка ф25
20х20.jpg
Как видно по результатам расчетов в варианте с диаметром стояка ф32 получается очень низкое гидравлеческое сопротивление системы, кто его знает как подбирать насос на такие параметры.
Уменьшение диаметра стояка до ф25 не влияет на коэффциент затекания количество секций радиаторов остается прежним, при этом получаются уже более адекватные потери напора в районе 1,0 м.вод.ст. скорость теплоносителя тоже в допустимых пределах.
Обратите внимание на разницу в количестве секций радиаторов 2,3,4 при заданной равной нагрузке, из-за остывания теплоносителя в предыдущих приборах увеличивается количество секций.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Мне интересно, кто это такой под ником логинза появляется постоянно? Что это? И задает вопросы. Меня , лично , это просто накаляет. Такому перцу не буду помогать. :twisted:

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
и всем остальным не советую терять свое время.

loginza21760
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 10:32
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza21760 »

Loginza появляется если пройти авторизацию через вконтакте, так что это не один и тот же человек.

Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
shadow, спасибо за ответ. Так как я почти не разбираюсь в отоплении мне сложно точно понять по данным рисункам. Я так понимаю система должна работать, главное не замерзнуть.

Аватара пользователя
shadow
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
Репутация: 2
Откуда: г. Магнитогорск
Контактная информация:

Сообщение shadow »

Ну да как-то будет работать

loginza21760
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 10:32
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza21760 »

Дом всего около 40 - 50 кв.м

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Re:

Сообщение wetleo »

loginza21760 писал(а):Спасибо за ответ. Мне не нужна естественная циркуляция, будет насос стоять и источник бесперебойного питания. Будет работать так?
если не нужна нахера тогда вы её рисуете,рисуйте двухтрубку тупиковую и задавайте вопросы,определитесь сначала что вы хотите
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

loginza21760
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 10:32
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza21760 »

wetleo, так я нарисовал однотрубную систему, бак открытого типа и насос циркуляционный. Вопрос по однотрубной системе, с циркуляционным насосом, разгонным коллектором(для надежности). На рисунке однотрубная система, бак, насос все видно. Если не так что то поправьте пожалуйста)

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

loginza21760 не обязательно делать систему отопления такой дурацкой. Об этом все пытаются сказать разными словами. Не обязательно делать систему открытой. Открытость сокращает срок жизни системы. Забейте в поиске "двухтрубная Тихельмана". Можете даже гравитационной её сделать. Для этого подающую трубу придётся прогнать над всеми радиаторами под потолком.
А то, что вы нарисовали называется "ленинградкой". Это гнусная схема, как и всё ленинградское.

loginza21760
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 10:32
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza21760 »

shadow, а если так: 32 основная магистарль....между радиаторами 20, к радиаторам подводка 25?

Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
cineman, данную схему смотрел, но не вижу отличий от двухтрубной. Ввод ближе к котлу, обратка дальше. Схемы начал смотреть, там один фиг врезки идут как у двухтрубной...так и не разобрался как будет обратка от первой батареи дальше, если дальше идут такие же врезки как у двухтрубной...т.е. у след. радиатора она так же вытечет в обратку и расстояние не изменится...в общем не понял данную схему. Может есть какой то пример чтобы все было видно?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

loginza21760 писал(а):данную схему смотрел, но не вижу отличий от двухтрубной.
Она и есть двухтрубная-попутная. Какие отличия нужны и зачем?

loginza21760
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 10:32
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza21760 »

cineman, я просто думал что есть какие то отличия. Двухтрубная не вариант, т.к. у меня от пола до радиаторов 10 см....две трубы не смогу проложить, т.к. места не хватит для них...32 трубой если.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

loginza21760, вы трубу эту ленинградскую лаком для ногтей красить будете?

loginza21760
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 10:32
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza21760 »

cineman, не понял). Я прикинул однотрубку, она висит около 1см над полом, не знаю как вторую трубу пустить...она тогда за радиатор будет выступать.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

loginza21760 писал(а):cineman, я просто думал что есть какие то отличия. Двухтрубная не вариант, т.к. у меня от пола до радиаторов 10 см....две трубы не смогу проложить, т.к. места не хватит для них...32 трубой если.
гравитационка будет работать только если подача будет не снизу радиатора а сверху.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

loginza21760 писал(а):32 трубой если.
А если медью 15/22? Крррасота!
Почему над радиаторами подачу не пустить, даже без штробы.
Немцы не комплексуют по поводу внешней разводки.
Чем так хороша труба под ногами?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Может лучше тогда 28й?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»