oleg.dmitrievic писал(а):Думаете промыть надо обязательно?
Промывать приходилось косвенно. Т.е. сначала нужно было врезать обратный клапан, сливали всю систему.
Потом в гараже меняли регистр на радиаторы, сливали.
Потом в подвале лопнула труба (СГНИЛА в бассейне). Вот так и получилось.
Фильтр выкручивал недавно на обратке, только черный налет и чуть-чуть стружка.
Добавлено спустя 53 секунды:
На выходных буду разбирать утеплитель и смотреть опирание труб на опорах.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Может быть дело в гидроударе?
Вчера разобрал место разводки подачи на одно крыло. Там труба подачи 80 врезана в розлив 40 не через тройник, а просто снизу подварина. может быть дело в этом?
И еще вид сверху на чердаке
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
Nakip_koppozia писал(а):А чем систему " 3 раза промывали" ??
В каком состоянии были внутри трубы "подачи-обратки" перед заменой котла ?? И сам котёл ??
И как давно стоит Buderus ??
Спасибо за советы.
Будерусу этой зимой будет 1 год. Летом чуть-чуть потише кстати. И бьет в определенных местах. И потом как-будто вода льется. Подтеков нигде нет!!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.