Настройка газовой горелки Protherm Пантера 25 KTV

Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
myzuk30
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 14:59
Репутация: 0

Настройка газовой горелки Protherm Пантера 25 KTV

Сообщение myzuk30 »

В режиме нагрева воды в отопительной системе горит 2 из 5 деления на экране в правом верхнем углу, то есть давление газа. Как увеличить мощность горелки?
Настройка мощности d.00 с 10 квт на 15 квт, через код 35 результата не принесла
Последний раз редактировалось myzuk30 18 ноя 2014, 21:26, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

зачем вы полезли,горелка модулированая значит если две палочки так надо,значит сильный нагрев и резкий не требуется,если вы повысите минимальную мощьность у вас просто тактовать будет горелка,а это уменьшит срок её эксплуатации

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
включите гвс и посмотрите она выйдет на полную мощьность,значит котёл исправен и больше не задавайте глупых вопросов
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

myzuk30
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 14:59
Репутация: 0

Сообщение myzuk30 »

Когда включаю горячую воду горелка тактует, но вот долго греется вода в системе когда пару дней не работает отопление.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

фильтр на обратке если стоит почистите
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

myzuk30 писал(а):включаю горячую воду горелка тактует, но вот долго греется вода в системе когда пару дней не работает отопление.
..скорее всего забит вторичный теплообменник

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

какую мощность на отопление вам необходимо?
какая температура установлена на отопление?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

на проточных теплообменниках горелка и будет тактовать,это нормально,а то что медленно нагревается система и горелка не выходит в большой режим мощности,это плохая циркуляция,чистите фильтра,или смотрите насос
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

wetleo писал(а):на проточных теплообменниках горелка и будет тактовать,это нормально
это ненормально..при нормальном протоке и теплосьеме нифига не тактует

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

смотря какую частоту тактования вы себе представляете,я вас уверяю что и новый котёл тактует,просто вы наверное по разному представляете себе само понятие такт
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

wetleo писал(а):я вас уверяю что и новый котёл тактует
не надо меня уверять....уж извините, но своим глазам я верю больше чем Вам...а видел я не один котелок замечательно модулирующие горелку и не выключающие её до тех пор пока не выключат кран с ГВС...хоть 10 мин, хоть 20.....И если Вы считаете что такт-это когда горелка горит(и не выключается) пока идет расход ГВС ..то, таки да...она тактует..;)

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

на приготовление гвс горелка выходит в максимальную мощность,и нет никаких модуляций,или я отстал от прогреса комбинированых котлов :shock:

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
буду в гостях у друга,специально для вас сниму видео как работает протерм монотермический
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

wetleo представляешь себе есть модуляция на ГВС и давно уже
только иногда надо настраивать газовый клапан при пуске
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

есть уменьшение пламени,но она не модулирует мощность в процесе нагрева гвс,у гвс есть только одна ступень потребности в тепле,и задаётся она т.р.гвс,от этого параметра и пляшет горелка,но она не модулирует пламя

Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
и вы не путайте монотермические с битермическими,а лучше привидите пример такого котла я сам проверю его технические характеристики и потом поговорим

Добавлено спустя 55 минут 50 секунд:
где вы здесь видите настройки горелки при потребности в гвс у двухконтурного котла,так что ваши знания требуют апгрейда,и не заводите людей в заблуждение
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

wetleo писал(а):протерм монотермический
..не совсем понятно что Вы имеете ввиду..битермик? одноконтурный? что то ещё?....топикстартер говорил про пантеру KTV а он согласно описанию:.."Двухконтурные газовые котлы (модели 25KOV, 25KTV" "Стальной пластинчатый теплообменник ГВС (модели 25KOV, 25KTV и 30KTV)"...двухконтурный с двумя теплообменниками....
wetleo писал(а):есть уменьшение пламени,но она не модулирует мощность в процесе нагрева гвс
о как ....а уменьшение пламени это не модуляция по Вашему?....откройте инструкцию на U032-24K (аналог пантеры KTV по способу приготовления ГВС) и прочитайте параграф про приготовление ГВС: "Блок управления фиксирует температуру горячей
воды на основе данных датчика горячей воды NTC (5) и регулирует мощность горелок в зависимости от заданной программы."

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

wetleo какая разница битермик или с двумя теплообменниками?
в способе приготовления горячей воды и связанные с этим тех. начинка
если нет модуляции пламени и одна мощность на приготовления ГВС
то нах... устанавливать датчик протока воды с турбинкой которая которая измеряет кол-во воды
тупо ставим герконовый датчик протока
но в этом случае все равно мощность горения зависит от приближения температуры воды к установленной
фу устал стучать по клаве :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

На настенных котлах Вайллант и Протерм модуляция пламени при нагреве санитарной воды есть точно, я это подтверждаю. И это касается как проточника(двухконтурник), так и комбинации с бойлером(одноконтурник).
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

RUZALIN писал(а):модуляция пламени при нагреве санитарной воды есть точно, я это подтверждаю.
ну слава богу...а я уж думал я один только её видел...обладал так сказать нестандартным зрением...;)...похоже всёж таки wetleo отстает от прогресса.....лет на 30 так наверно...

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Правда есть некоторая хитрость :) Двухконтурные котлы Вайллант и Протерм не видят самой температуры горячей санитарной воды на выходе. Котёл знает расход воды + следить за температурой подачи и обратки теплоносителя через вторичный теплообменник. Именно по ней и идёт модуляция. То есть если теплообменник подзабился накипью и теплоотдачи нет, дельта температуры теплоносителя через вторичник будет маленькой и котёл заметно начнёт тактоват при ГВС.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

слушай. а такой вот вопрос. как может котел с настроенным клапаном, тобишь при режиме отопления нормально модулирующий горелку, тактовать на ГВСе, причем вода даже если настроишь ее на 40 будет на выходе под 70
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Представь ситуацию. Датчик протока сработал, котёл включился по запросу ГВС. Мы выставили заранее задачу нагреть ГВС 45 градусов. Котёл подал на вторичник теплоноситель 80 градусов(причём он его не сразу до 80 довёл, пока не нагрел, он пахал на полной мощности, при достижений 80 градусов перешёл на минималку- это примерно 9 кВт). При этом он контролирует обратку. По разнице температур подачи и обратки он анализирует температуру выхода ГВС. И если вторичник подзабит, допустим теоретически теплоотдачи полностью нет, то обратка будет почти такой же, как подача. Котёл думает, что нагрел ГВС уже почти до 80 градусов, раз нет остывания теплоносителя, и выключается. Потом температура подачи отоп. воды снизилась немного, потому как теплоотдача всё токи хоть какая то есть во вторичнике, но быстро опять подача и обратка стали примерно равны, опять горелка выключилась. И так много раз, в зависимости от степени забитости с какой либо стороны вторичного теплообменника.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ответить