oleg.dmitrievic писал(а):замучаеся он его перегревать
Вы наверное удивитесь, но таки перегревал
Ну по крайней мере до 95 градусов доходило. Душно в доме стало - я радиаторы отключил. В какой-то момент обратил внимание что орет сигнализация. - Рысью включать побежал.
Но с момента перехода на нормальные дрова - вообще хлопот нет. Только дрова подкидывай. За прошедшие четыре дня ни разу не сработала аварийная сигнализация. Температура ни разу не поднялась выше заданной более чем на 2 градуса.
А за четыре дня беспрерывной топки - выгреб всего пол ведра золы. Красота!
Для сравнения - раньше, при топке досками и древесным мусором, за сутки ведро с горкой выгребал. Хорошее такое ведро литров в 10.
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Сегодня звонил - консультировался на фирму поставщика. Можно ли теплообменник в буферной емкости нестандартным образом использовать, для ГВС. Консультант сказал можно - но на прямую толку чуть будет. Чуть больше расход воды - и прогревать не будет. А так разве только руки в теплой воде помыть хватит.
Но, сказал, народ как только не извращается (видимо я не первый с такой идеей, многие ее уже в жизнь воплощали). Если не хотите покупать бойлер косвенного нагрева, ставите емкость (можно взять обычный электроводогрейный бойлер - благо он значительно дешевле бойлера косвенного нагрева) и к ней циркуляционный насос. И что бы этот насос постоянно гонял воду от теплообменника буферной емкости к бойлеру и обратно. Тогда будет нормально, и запас горячей воды будет.