Ошибка 33 и ошибка адресса 02.

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
loginza22327
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 дек 2014, 06:30
Репутация: 0
Контактная информация:

Ошибка 33 и ошибка адресса 02.

Сообщение loginza22327 »

Доброго времени суток товарищи. есть котельная с 2 котлами будерус, на котлах модуль. горелки унигаз. автоматика на ведущем Logomatik 4322 модуль стратегии FM 458. 4321 на ведомом. проблема вот чём.
на мек2 вылазить "помеха адрес 02" в меню ошибки "ошибка 33" .с модуля 458 идёт сигнал авария на пульт.
Самое интересное что всё работает нормально. котлы установлены параллельно трёх ходовиков нет, стоит только насос один на 2 котла.
подскажите как избавится от этих ошибок.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Ошибка 33 и ошибка адресса 02.

Сообщение @lex »

4321 ведущая с адресом 1 и 458, 4322 ведомая с адресом 2, ну и булавки замкнуть

Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
А зачем делать все наоборот? В чем смысл?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

loginza22327
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 дек 2014, 06:30
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Ошибка 33 и ошибка адресса 02.

Сообщение loginza22327 »

ТАк и сделано На ведущем 1, на ведомом 2. скрепки под ecocan-bas замкнуты.
как вариант могут вылазить такие ошибки если провод соединения ecocan-bas не экранирован?

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Ошибка 33 и ошибка адресса 02.

Сообщение @lex »

Вы перечитайте как описано у вас и как у меня
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

loginza22327
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 дек 2014, 06:30
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Ошибка 33 и ошибка адресса 02.

Сообщение loginza22327 »

в чём разница между Logomatik 4322 и Logomatik 4321?

Гугенхайль

Re: Ошибка 33 и ошибка адресса 02.

Сообщение Гугенхайль »

loginza22327 писал(а):в чём разница между Logomatik 4322 и Logomatik 4321?
Logamatic 4321 идёт с пультом управления MEC2 и стоит чуть дороже. А вообще посмотрите подробнее на сайте будеруса.

Ответить