вопрос по газ. котлу Протерм КЛЗ 40

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Ильшат
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 06:54
Репутация: 0

вопрос по газ. котлу Протерм КЛЗ 40

Сообщение Ильшат »

Вчера запустил данный котел, установил температуру в системе отопления на 85 гр., но почему то автоматика выключает при достижении температуры 70 гр.? С чем это может быть связано и как устранить? дополнение: Бойлер пока отключен.
Спасибо всем за ответы!

Айсан-Техник
Претендент
Претендент
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
Репутация: 9

Сообщение Айсан-Техник »

Для начала поправьте датчики в гильзе котла. Врежте доп. термометр для определения корректной работы котлового.