Не работают радиаторы

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Silvion писал(а):Покажите схемку с уклонами для ЕЦ не Лениградку.
Фотографии ваших устриц в самом начале темы. Все их видели. Я таких устриц не ел никогда. Гравитационку я делал однажды, и она была двухтрубной. Прежде чем тут понты кидать, сели бы и изучили методику расчёта однотрубной системы. Как изучите, так и поговорим. Это не схему нарисовать карандашом. Это трудные расчёты, после которых люди сразу начинают любить двухтрубку.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Silvion писал(а):Покажите схемку с уклонами для ЕЦ не Лениградку.
Глупее вопроса от Вас не ожидал.Я мног чего попробовал и сделал в своей жизни,ещё больше я не попробовал и не сделал.Ленинградку можно только переделать,делают пусть Silvion ипр.Silvion

как "знаток" ленинградки объясните топику из Темы: Из самотечной системы в принудительную,что ему нужно сделать и как.

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

ivanich писал(а):объясните топику из Темы: Из самотечной системы в принудительную,что ему нужно сделать и как.
Да точно. Это интересно. Интересно, что это значит.

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

Мне просто интересно, чего вы на человека навалились. Сделал систему отопления, ВСЕ батареи прогреваются равномерно, чего еще хотеть? Ну название вам не нравится, так не имя красит систему, а система имя...
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Джордано писал(а): Ну название вам не нравится, так не имя красит систему, а система имя..
Имя противное. Особенно потому, что сам сейчас сижу в ленинграде. Но суть не в имени, а в глубоком заблуждении, что гравитационная система обязательно должна быть однотрубной. Она может и должна быть двухтрубной. На ней могут работать вентили с термоголовками. Но в голове у этих талибов другие соображения. Примерно треть из них думает, что гравитационная система может быть только открытой. Это секта закрытая, замкнутая на себя. "Мудрость" там передаётся от отца сыновьям. и этих сыновей с полипропиленовыми паяльниками развелось немерено.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

cineman писал(а):Примерно треть из них думает, что гравитационная система может быть только открытой
Не знаю сколько сантехников в % знают,что такое открытая СО и,что что такое закрытая СО.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Называть СО с ЕЦ открытой ,только потому ,что РБ там открыт заблуждение.Открытой СО называется та,из которой ещё и ГВС организована.Много раз говорил здесь,и не только.Почему-то многие сантехники не знают об этом,или не хотят знать.Зато у них получилось спаять надцать стыков ППр и у них всё работает.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

ivanich писал(а):Называть СО с ЕЦ открытой ,только потому ,что РБ там открыт заблуждение.Открытой СО называется та,из которой ещё и ГВС организована.
Похоже на то, что Вы здесь путаете "открытую систему отопления" (открыта в атмосферу) и "открытую систему теплоснабжения" (там сливают теплоноситель для гвс).
Изображение

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

tiptop писал(а):Похоже на то, что Вы здесь путаете "открытую систему отопления"
И давно,с августа 1978.УЭЦМ-типа повышения квалификации.Оттуда и запомнил что бывают только две СО :открытая и закрытая,а
ivanich писал(а):Называть СО открытой ,только потому ,что РБ там открыт заблуждение.
С тех пор и заблуждаюсь,по той же причине и ленинградку не делаю,а только переделываю,причём многократно.Кстати кто либо двухтрубку переделывал на ленинградку?

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

ivanich писал(а):Не знаю сколько сантехников в % знают,что такое открытая СО и,что что такое закрытая СО.
Вопрос. А можно сделать систему отопления с естественной циркуляцией, но с установкой закрытого расширительного бака ?

Айсан-Техник
Претендент
Претендент
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
Репутация: 9

Сообщение Айсан-Техник »

Неоднократно делал гравитационные системы, хотя и ярый противник подобных архаизмов. Но многие просят сделать именно ЕЦ несмотря на большие диаметры, уклоны, отсутствии регулировок и другие минусы. И дело здесь не в экономии средств или в отсутствии знаний заказчика про другие системы, а банально - проблемы с электричеством. Никакие разговоры про ИБП на многих не действуют.
А говорить о недостойности подобных систем - полный бред.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Ortodox писал(а):Вопрос. А можно сделать систему отопления с естественной циркуляцией, но с установкой закрытого расширительного бака ?
Улыбнуло.Конечно же можно.
ivanich писал(а):Оттуда и запомнил что бывают только две СО :открытая и закрытая,а
РБ-закрытые и открытые, и поэтому
ivanich писал(а):Называть СО с ЕЦ открытой ,только потому ,что РБ там открыт заблуждение.
Вроде всё просто и понятно.
Последний раз редактировалось ivanich 16 янв 2015, 15:06, всего редактировалось 1 раз.

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

tiptop писал(а):"открытую систему теплоснабжения" (там сливают теплоноситель для гвс).
Это понятие насколько я врубился относится к снабжению потребителя и горячей хозяйственной водой и отоплением из одной тепловой сети . Т.е. эта вода подаётся для хозяйственных нужд и она же является теплоносителем для систем отопления. А так как краны периодически открываются и вода сливается, то поэтому она и называется открытой.
Так вот почему у людей из крана дерьмо с мочой течёт? Неужто такие ещё остались?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

ivanich писал(а):Открытой СО называется та,из которой ещё и ГВС организована.Много раз говорил здесь,и не только.
Ortodox писал(а):Так вот почему у людей из крана дерьмо с мочой течёт? Неужто такие ещё остались?
Остались.В В-Тагиле горячая вода отменного качества.

Добавлено спустя 55 секунд:
Читаем внимательно,Ortodox
:D

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

ivanich писал(а):Улыбнуло.Конечно же можно.
Тогда так. Можно систему отопления с естественной циркуляцией сделать и с открытым и с закрытым расширительным баком. Тогда вне зависимости от способа циркуляции она будет называться открытой или закрытой.
И так. Можно и в систему сделанную с открытым расширительным баком, т.е. изначально под естественную циркуляцию впендюрить циркуляционник и тогда вне зависимости от того какой РБ стоит она будет называться системой с принудительной циркуляцией.

Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
ivanich писал(а):Открытой СО называется та,из которой ещё и ГВС организована.Много раз говорил здесь,и не только.
Всё встало на свои места и стало теперь понятно. Спасибо. Но вот "СО" по моему тут не в тему.
Это не система отопления.
Это система теплоснабжения.
А это всё таки разные вещи.

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
ivanich писал(а):Остались.В В-Тагиле горячая вода отменного качества.
Поэтому и оставили!

Айсан-Техник
Претендент
Претендент
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
Репутация: 9

Сообщение Айсан-Техник »

ivanich писал(а):Ortodox писал(а):
Вопрос. А можно сделать систему отопления с естественной циркуляцией, но с установкой закрытого расширительного бака ?

Улыбнуло.Конечно же можно.
:shock: ???

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Айсан-Техник писал(а):ivanich писал(а):
Ortodox писал(а):
Вопрос. А можно сделать систему отопления с естественной циркуляцией, но с установкой закрытого расширительного бака ?

Улыбнуло.Конечно же можно.

???
Отвечу более категорично:нужно.
Айсан-Техник писал(а):Неоднократно делал гравитационные системы
Ой,а сколько я их сделал.
Ortodox


Чем занимаетесь:системами отопления,или системами теплоснабжения? :roll: Я вот не понял,к стыду своему. :oops: :oops: :oops:
Последний раз редактировалось ivanich 17 янв 2015, 09:44, всего редактировалось 1 раз.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

ivanich писал(а):Отвечу более категорично:нужно.
Если котел позволит.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Да.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

tiptop писал(а):Похоже на то, что Вы здесь путаете "открытую систему отопления" (открыта в атмосферу) и "открытую систему теплоснабжения" (там сливают теплоноситель для гвс).
Я понял почему ленинградку называют открытой,потому что часто сливают из неё воду,с первого раза она редко запускается,а не потому что у неё РБ открыт в атмосферу. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: В открытой системе отопления теплоноситель не сливают,из неё берут горячую воду. :D
Айсан-Техник писал(а):Но многие просят сделать именно ЕЦ несмотря на большие диаметры, уклоны, отсутствии регулировок
Это ошибочное мнение и моё в том числе.Чуть более месяца в Краснодарском крае видел СО с ЕЦ с металической трубой 1",площадь дома 300м2добавлял 3 прибора и насос поставил.Без насоса пророботало около 10 лет.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»